bonsoir
je cherche la doc et schéma éléctrique du groupe froid euroklimat modèle 51
merci d'avance
@+
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir ammine,

Vraissemblablement la référence d'un ancien modèle.
Aurais-tu une photo de la bête afin qu'on puisse voir de quoi il s'agit?

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
ammine ammineicon_post
Re
voir PJ et palque signalitique
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=836708PA130974.jpg

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=55910180PJ.gif

merci encore

Message édité par : ammine / 13-10-2013 21:57

ammine ammineicon_post
bonsoir
pour infos ,jai une Alarme "FL" ou bout de qq minute de marche
quelles sont les causes probable ?
merci les gars
@+
mars marsicon_post
Bonsoir, un défaut débit de eau sûrement .
Vérifie ton filtre eau , ta pression statique et dynamique , ton débitmètre qui peut déconner, si c'est un contrôle par sonde amont aval possible aussi une sonde hs l une mauvaise connection, à toi de jouer l'artiste
ammine ammineicon_post
bonjour
Citation : mars 

Bonsoir, un défaut débit de eau sûrement .
Vérifie ton filtre eau , ta pression statique et dynamique , ton débitmètre qui peut déconner, si c'est un contrôle par sonde amont aval possible aussi une sonde hs l une mauvaise connection, à toi de jouer l'artiste 

ok merci bq pour ces détails ,mais comment connaitre l'emplacement de chaqu'un de ces éléments ??
si posible des photos de ces éléments ?
@+
ammine ammineicon_post


Message édité par : ammine / 15-10-2013 15:19

mars marsicon_post
Bonsoir, tu vas sur une machine sans rien connaître au minimum? :-o
Sois tu es doué sois suicidaire :b
Ton filtre à eau est sur la partie hydraulique de ta machine , souvent une vanne pas loin, ou bien une flèche dés fois précise le sens de montage et donc te précise son emplacement , il nous faut des photos
zenix zenixicon_post
bonsoir,
une recherche avec g..gle et voila :
http://www.cta.fr/produits/doc/doc_IPEO/descriptif%20technique.pdf
bonne soirée
ammine ammineicon_post
bonsoir
merci bq pour la doc .... :=!
le pb de l'alarme FL est réglé (cause =>pompe tourne dans le mauvais sens)
autre choses :

quel est le role des EV (entre pompe et compresseur)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=146850PA170976.jpg
quel est le role du Bidon blanc avec un robinet ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=915211PA170991.jpg

merci encore





Message édité par : ammine / 18-10-2013 22:13