Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Delta teta total

Delta teta total#774

5Contributeur(s)
Peionh3Aircofrigoadelclimatisation
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Bonsoir à tous

Voulez-vous voir le delta teta total sur le cours:
10_Ali_Technoevaporateur,dans les telechargements

Merci d'avance

MAAROUK
Peio Peioicon_post
NON
Peio Peioicon_post
Je plaisante bien sûr...
J'ai peur de ne pas comprendre ta question. Le dT total entre quoi et quoi ?
Et pourquoi pas le dT logarythmique, plutôt ? :-D
icon_post
Bonsoir
Veuillez regarder le delta teta total dans le froid commercial sur la page 5 du
cours Ali technoevaporateur

Merci d'avance Hotz


MAAROUK
nh3 nh3icon_post
Salut Maarouk !!

C'était un poisson d'avril ??
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
yop yop,

alors maarouk!! que se passe t il??
j'ai lu : 16 à 20 °C en clim et 6 à 10 en froid quoi de bizarre ??
bon en froid tu peux dans certain cas déjà commencer à 5 mais bof
raconte nous ce qui te chifonne !! :#

ou .............c'est un poisson d'avril ??????????????? :-D

ah flute j'ai mal lu !! j'ai regardé page 4 évap à air car page 5 c'est à eau!!
si c'est là que ça cloche pour toi, je passe la main à plus connaisseur que moi
Peio Peioicon_post
Oui abdelmabrouk, ces valeurs te perturbent-elles ?

ouaf, ouaf... ;-)
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut abdelkadermaarouk et bonne journee a tous
je vient de regarder la page 5 du cour elle concerne bien les evape sur les groupes a eau glacee et je n y voi pas de probleme particulier . le delta teta totale sur se type d evap est de 10 k .le delta t entrée d eau /sortie d eau et de 5k. le pincement et de 5 a 6K. cependant le delta t entrée /sortie d eau variera selon que tu soit a 100%, a66% ou a 33% de ta puissance. esperant t avoir ete utile . a plus
cordialement
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
RE
petite precision
quand je parle de 100%,66,33% je parle de la reduction de puissance au niveau des compresseur. aplus
cordialement
icon_post
Bonsoir à tous


Forse que je me suis trompé,mais dans le quadrant du delta teta total en froid commercial,il est mensioné delta teta air

Merci à tous