bonsoir
j'ai un probleme sur une chambre de froid depuis un moment chez moi
chambre froide ALPENINOS
modele M13C9M2C
pnc 9VTX728266 06
wtot 894W en 220V
gaz R404A charge 0,450 kg
unite hermetique
F268 731100 AJ 2446Z
je l'ai charge a la quantite plaque mais ca ne vas pas la BP givre a l'entrée du compresseur et de meme sur le haut du compresseur
j'ai en BP 0,3 bar et je n'ai pas de prise en HP
je ne peux pas descendre a plus de -15° et je voidris la faire descendre a -19/20°
je ne sais plus comment faire
merci de votre aide
salut a tous
nh3
salut!
Détendeur ou capillaire ??
tirage au vide correct ?
Fluide correspondant à celui de la plaque signalétique ou fluide de transition ??
L ventilation fonctionne-t'elle correctement??? et les dégivrages ??
Alpeninox, c'est plutot une armoire négative non ???
Si tu pouvais apporter quelques précisions ???
Merci @+
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Aircofrigo
yop,
0.3 bar ça nous fait T° d'évap de -41°C!! devrait pas avoir de prob pour descendre à -20!!
à moins que les apports thermiques soient supérieur à ta puissance d'évaporation
ton compresseur givré laisse penser que tu n'as pas de surchauffe! mais bon si capillaire pas de réglage à faire
r404a correspond je pense au fluide prévu pour ce type de compresseur
maintenant, ta BP est très basse et pas de surchauffe :# en supposant que la quantité de fluide OK et que détente cappillaire
comment va le ventilo de l'évap?? à l'envers? à la bonne vitesse?
tes plaques de guidage de l'air autour de l'évap!! elles sont remontées ou pas???
Message édité par : Aircofrigo / 16-04-2009 20:34
discus
salut,qu'elle est ta surchauffe???????
Je pense à un mauvais rendement de ton évapo:ventilateur ou évapo bouché...
@+ DISCUS
BA43
salut à tous
à mon idée ventilateur évapo innopérant , vérifie ventilo contact de porte et suivant modéle soit le contact du régulateur et sondes pour nouveaux modèles soit contact horloge (horloge à 2 contacts ) + thermostat de dégivrage pour ancien modèles montés avec thermostat électromécanique +thermométre à tambour ou régulateur eliwell assurant la fonction thermostat et affichage pour modéles +anciens
à coeur vaillant rien d'impossible
mimifrigo
bonjour les frigamis ;-)
tes mesures semblent indiquer que ta ventilatiion ne fonctionne pas , ou l'armoire est prise en glace ( ce qui se produit de toutes façons si le ventilo ne fonctionne pas .
Tu peux vérifer l'état de l'évaporateur en regardant aves une lampe électrique à travers la grille du ventilo
Pour le ventilateur , celui si s'arrête avec le contact de porte . Une porte décalée peut ne plus agir sur ce contact
bon courage
FRIGORAM
votre compresseur risque des coup de liquide fatal
il faut areter l'installation
degivrere l'evap
voir le sens de circulation de l'air et l'etatat des ventilateur evap
sinon voir les resistances de degivrage evap
verifie l'etat du thermostat
bon chance
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
nh3
Bonjour Frigoram;
bonne analyse de la situation .
ton premier post ici alors sois le bienvenu. Un petit passage par le forum présentation des nouveaux membres STP histoire que tous les membres fidèles de ce forum puissent te situer côté domaine d'activité, expérience ...et plus si affinités . 2344EME Membre, la famille s'agrandit !!!
@+ Nh3
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Aircofrigo
salut à tous,
bon et bien plus qu'a attendre l' lautre21 :-)
on est 6 à dire +/- la même chose donc............ :=! :b
nh3
oui .......2 ça fait déja une bande. alors 6 !!!! une vrai manif !!
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''