salut a tous

je cherche des conseils

vitrine qui n'a pas de puissance frigorifique (plafonne a 14° ) avec une bp haute un condenseur qui etait un peu sale mais apres nettoyage toujours pareil et je n'ais qu'une prise sur l'aspi

qu'en pensez vous

Message édité par : Adrien / 23-08-2014 16:16

steph87 steph87icon_post
Bonjour,

Des conseils en voili en voilou

qu'une prise a l'aspi cool mais as tu en thermometre :# ?

http://www.frigoristes.fr/article.php?sid=13#.U8p3dPl_tTM
stef60 stef60icon_post
surchauffe 13k , refoulement,cloche ,carter tres chaud
isfcer isfcericon_post
salut,
c'est une enigme !
ton fluide ?
tu condenses à combien ?
ton sous refroidissement est de combien ?
ta température entrée / sortie d'air condenseur ?
tu évapores à combien ?
test des incondensables !

ta surchauffe est grande, à savoir si c'est celle de l'évaporateur ou celle totale à l'aspiration du compresseur !


Aux audacieux sourit la chance !

Message édité par : isfcer / 19-07-2014 17:21


Message édité par : isfcer / 19-07-2014 17:27

zicman76 zicman76icon_post
Salut a tous tu dis bp haute mais quelle est sa valeur ton groupe il est neuf ou c est un vieux detende capillaire ou thermostatique emplacement de la vitrine par rapport a la facade du magasin mefis toi car j ai eu le cas hier apres midi chez un boulanger me dit la vitrine est a 28 et ne descend pas pose des manos bp 7° pas de bulle dans le voyant sr 3 et sc total 14 en regardant un peu plus le soleil tappait en plein sur l inox de la vitrine en demandant a la vendeuse puije descedre un peut le store et au bout de 5 minutes la vitrine etait redescendu a 5° :b vu les temperature chez nous en ce moment il faut ce mefier de certaine chose
stef60 stef60icon_post
vieux groupe au r404a détente capillaire
pierra pierraicon_post
Salut à tous,
Ça manque un peu d info t on egnime!?

Une idée en vrac fluide cramée. Desy saturée.

Bonne nuit à tous
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
zicman76 zicman76icon_post
Salut quel est l ambiance au niveau de ton condenseur si il fait trop cela est normal que ta bp soit haute oubli pas que ton capillaire ne fait juste un delta p donc si ta hp est elevee ta bp aussi
stef60 stef60icon_post
salut


si le desy était saturé j'aurais une bp basse
xavierc xaviercicon_post
Citation : stef60 

salut a tous

je cherche des conseils

vitrine qui n'a pas de puissance frigorifique (plafonne a 14° ) avec une bp haute un condenseur qui etait un peu sale mais apres nettoyage toujours pareil et je n'ais qu'une prise sur l'aspi

qu'en pensez vous 

Bonjour,
Tu n'a jamais pensé, qu'en dépannage, un relevé "un peu complet" de l'installation et des valeurs de foncitonnement pouvait aider ? jesors
Par ce que :"vitrine qui n'a pas de puissance frigorifique (plafonne a 14° ) avec une bp haute un condenseur qui etait un peu sale", c'est vraiment plus que de l'approximatif... help