Bonsoir, j'ai un soucis sur plusieurs détendeur danfoss ts2 ancienne génération mais dans les derniers produits, je n'arrive pas a extraire la buse elle est coincée comme si elle avait gonflée?
Je ne pense pas que ce soit le détendeur qui diminue en diamètre .
Je suis obligé de sortir la buse a la pince a bec impossible de l'enlever autrement . La buse est dans un si mauvais état qu'il m'est impossible de comparer le diamètre avec une neuve . La nouvelle rentre bien et ressort bien.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Évidemment il n'y a plus de pression dans l'evapo.
L'application en vitrine froid co ou cf froid co positif.
Message édité par : mars / 01-12-2014 20:35
Matime
Je ne vais pas pouvoir t'aider :/ mais tu aurais la possibilité de nous mettre des photos ?
christ59
salut Mars
moi je dis coup de belier !! enfin j'ai que ça qui me vient en tete .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
fifi
Salut mars
Le problème se passe sur la même installation ou sur des installations différentes ?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
netsu
Salut!
:-o elle est bien bonne, celle là! j'espère que c'est un cas isolé...
Je n'ai jamais eu quoi que ce soit d'approchant.
Tu rencontre ça sur une machine? plusieurs? ( edit: fifi, on s'est croisés...)
Peux tu poster une photo? ce serait super...
le froid est un état d'esprit.
Message édité par : netsu / 01-12-2014 21:28
mimifrigo
bonsoir
j'ai déja eu le cas sur une armoire Panimatic neuve sous garantie , ils avaient mis une buse trop petite sur un détendeur Danfoss et l'armoire ne descendait pas en température J'ai eu un mal fou à la retirer , je pensais que le monteur l'avait massacré
mototo
mars
Se passe sur une même install, la seule photo c'est la buse abîmée par la pince donc rien de plus .
Coup de bélier , je pense pas , enfin sur cette install c'est jamais constaté .
Les buses sont propres, pas de signe de chauffe.
desurchauffe
salut les gars,
Humidité, qui gonfle, et qui pousse!!!!!
Effectivement s'il y a de l'humidité dans le circuit c'est principalement au détendeur qu'elle se piège et gonfle, et non aux crosses d'évaporateurs si ils sont bien brasée...
Qui n'a jamais sorti une boulette voir carotte de glace dans une buse??
qui dit mieux?? jesors
mars
Ce que dit mimifrigo est intéressant et désurchauffe aussi.
J'ai pas de signe d'humidité plus que ça et jamais retirer de glace ni dans les détendeurs ni dans les filtres aspi.
Pour la buse trop petite , sur l'install je pense pas ,car pas de soucis de température, mais je constate une consommation régulière de détendeur :# dans cette zone , environ 50% des détendeurs chaque 2 ans .
detente
Salut mars,
J'ai une installation ou je remplace la buse chaque année,, toute calaminée, huile tenue nickel, deshy aussi?? impossible de comprendre, elle se bloque fermée 1 a 2 fois par ans..