Bonjour
pour laisser le temps a un client de demander un crédit pour refaire tous le froid de sa CF positive
je voudrais savoir s'il serait possible de charger en 134a son vieux groupe ouvert frigidaire au r12 vu que mon patron refuse l'utilisation de 409 ou 401 ??
Ensuite je récupérerai ce gaz avant démontage


Message édité par : prolo / 12-02-2015 13:14

prolo proloicon_post
Question subsidiaire:est il vrai que les molécules de 134a sont plus fines que celles du r12?

Comment faire pour le démontrer?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

pour la taille, c'est une démonstration chimique; c'est la constitution moléculaire

pour le compresseur: d'autres confirmeront mais je crains pour un compresseur ouvert des fuites au niveau bourrage, incompatibilité avec l'huile d'origine>> donc remplacement mais la nouvelle huile risqué fortement d'endommagée les joints et bourrage qui étaient en contact avec l'ancienne

dans un vieux compresseur hermétique, le R134a aurait passé sans problème

lee R401 et 409 sont interdit d'utilisation depuis début de l'année (HCFC)
par contre, l'option possible pour garder l'huile d'origine est le R413

à+
mars marsicon_post
Bonsoir, sur garniture ouverte il y a un risque de fuite , mais si t'as moyen d'en voir une autre on sait jamais vas y.
De toute façon t'as pas trop de choix, préviens ton client du risque de fuite , mais signal lui aussi que ça fait 15 au bas mot qu'on touche plus au 12 , encore heureusement qu'il a pas une install au 11, jesors

prolo proloicon_post
413 .. merci je note
je ne savais pas que le mp39 et le fx56 étaient interdit (honte lol)


"c'est une démonstration chimique; c'est la constitution moléculaire"
et comment le démontrer?

Message édité par : prolo / 12-02-2015 21:36

prolo proloicon_post
oui Mars ça a marché , j'ai bien expliqué que c'est provisoire
aparemment il aurait fallu changer le désy
mars marsicon_post
Quand on est frigoriste de metier je pense ne pas avoir à preciser qu'il faut remplacer le deshy et tirer au videurs cassage azote et rebelote .
C'est comme le slip et les chaussettes , c'est tous les jours que ca se changer utile de preciser c'est la base, enfin je crois :-?

RS-Man RS-Manicon_post
Bonjour PROLO,

comme l'a bien expliqué Aircofrigo, le seul moyen pour remplacer le gaz en minimisant les risques de fuite est de ne pas changer d'huile. 2 possibilitées existent :
- Le R437A, glissement 3.6 mais attention au pression de condensation qui sont 20/30% au dessus du R12.
- Le R426A (RS24), glissement 0.5°C et GWP 1508 est une meilleure solution car la capacité frigo est identique au R12 et les pressions seulement 10% de plus que le R12.

Detente a déjà essayé le RS24, il pourra te faire un retour !

Bon courage.
prolo proloicon_post
le titre de ce sujet c'est passer du r12 au 134 sur groupe ouvert frigidaire
mon patron ne veux pas acheter de fluides de substitution

le désy moi je ne le change pas forcément , surtout après un tirage au vide

mais un désy pour r12 n'est pas compatible avec le r134 , donc même apres un super tirage au vide avec chauffe du désy (pour faciliter son séchage complet) il faut changer le désy quand même ;)


;)




Message édité par : prolo / 13-02-2015 20:05

PL PLicon_post
Bonsoir. On a le droit d'utiliser le R12???? Ce que je veux dire est qu'il faudrait passer à autre chose, si ton patron ne veux rien faire est de savoir pourquoi!
Pat