Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Probleme regulation scroll digital regul emerson

Probleme regulation scroll digital regul emerson#9728

8Contributeur(s)
pierreklinsdmarcofrigopathemarsdussadelclimatisationcedric29
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
klins klinsicon_post
Bonjour,
petite interrogation sur un digital Scroll..j ai pas l habitude de ces bestioles!!
C'est un juste un groupe qui refroidit une banque trad de boucher avec 4 meubles dont un d angle( avec 2 reguls dixell) au R404A. Apres avoir fait la mes avec les surchauffes..etc..les meubles descendent tres rapidement en Temp mais l evaporation tourne trop bas avec les reglages d origine Profroid..(tt en demande : -9 en puissance mini et -14 en puissance maxi ; c est pire qd il n y a qu' une regul en dde)
Le probleme est que en touchant le pt de consigne de l evaporation, P0, la bande proportionnelle P1, la tempo de montée ou de descente, le compresseur n en fait qu a sa tete, les reglages n ont pas l air de modifier son fonctionnement.
Par exple si je regle la consigne a -5 il s enclenche qd meme en grde puissance a -7 pr reguler vers -14.
A noter que la hp est regulé aussi avec un variateur sur le ventilo et que ds mes essais elle etait a peu pres stable vers 38 degres
Merci pr vos reponses
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Pourquoi se compliquer la tête sur une installation toute simple?
Citation : klins petite interrogation sur un digital Scroll..j ai pas l habitude de ces bestioles!!
Scroll ( ou pas ), cela ne change rien aux principes de fonctionnement du froid! Compression-désurchauffe- détente-surchauffe-aspiration, le cycle est immuable.
Citation : klins
C'est un juste un groupe qui refroidit une banque trad de boucher avec 4 meubles dont un d angle( avec 2 reguls dixell) au R404A.
On suppose donc qu'il s'agit de deux maître et deux esclaves?
Citation : klinsApres avoir fait la mes avec les surchauffes..etc..les meubles descendent tres rapidement en Temp mais l evaporation tourne trop bas avec les reglages d origine Profroid..(tt en demande : -9 en puissance mini et -14 en puissance maxi ; c est pire qd il n y a qu' une regul en dde)
Tu nous parles de surchauffes; quelles sont leurs valeurs? Idem pour la température d'évaporation et de cette valeur " trop basse " .... sans infos précises, il nous est difficile de deviner ce qui se passe.
Tu nous parles d'une seule régul en demande ... Doit-on comprendre que l'autre a atteint la consigne? Les buses et températures de consignes sont-elles les mêmes sur ces deux séries de meubles? Leurs "besoins" sont-ils les mêmes? A moins qu'une sonde soit mal positionnée ( ou défectueuse ).
Citation : klins Le probleme est que en touchant le pt de consigne de l evaporation, P0, la bande proportionnelle P1, la tempo de montée ou de descente, le compresseur n en fait qu a sa tete, les reglages n ont pas l air de modifier son fonctionnement.
Par exple si je regle la consigne a -5 il s enclenche qd meme en grde puissance a -7 pr reguler vers -14.
Quelle type de détente est utilisée? Cela a une influence directe sur le reglage de la température d'évaporation recherchée.
" Le tempo de montée ou descente " ... ne serait-ce pas ce qu'on appelle le différentiel??
" le compresseur n en fait qu a sa tete, les reglages n ont pas l air de modifier son fonctionnement. " ... Avant d'incriminer le compresseur, il faudrait plutôt voir du côté des ajustements que tu as opéré sur la régulation, non?? La charge ff est-elle suffisante?
Citation : klinsA noter que la hp est regulé aussi avec un variateur sur le ventilo et que ds mes essais elle etait a peu pres stable vers 38 degres

" A peu près " ... " vers " ... Que d'appriximations!!
38°C, c'est pas mal comme température, mais quel était le régime du variateur à ce moment là?

Le manque de précisions fait que l'énigme reste intacte. Pour que tout le monde s'y retrouve, en tant que professionnel, il faut prendre l'habitude de nommer les choses par leur nom précis et d'en laisser leurs valeurs.

@+
klins klinsicon_post
Merci pr la reponse sans reponses!!
Je ne me prends pas la tete sur cette install tres simple, je veux juste une temp d evap adaptée a la viande avec un delta p pas trop important pr ne pas dessecher la viande
Merci, je connais ce qu est un scroll, c est le coté digital que j ai pas l habitude..
Oui il y a 2 maitres et deux esclaves.
Des surchauffes a 7 degres pr les meubles droits et plutot 4 pr celui d angle (normal il faut que les temperatures soit homogenes)
EVIDEMMENT mise en service effectué donc CHARGE CORRECTE!!
La detente est du detenteur thermo danfoss classique. Oui les buses sont correctes. OUI LES SONDES FONCTIONNENT BABA D UNE MISE EN SERVICE.
Je sais qu on tombe sur n importe qui sur ces forums mais certaines questions font ch....!
Je n incrimine pas du tout le compresseur qui fonctionne tres bien , je dis juste que malgre un point de consigne d evap reglé a -5 il s enclenche qd meme a -7.
JE VEUX PAS DE CONSEILS SUR MON INSTALL JUSTE SAVOIR COMMENT FONCTIONNE LA REGUL DUN SCROLL DIGITAL...
PS : le a peu pres, vers je vais pas mettre entre 37.5 et 38.5 degres pr decrire une condensation..pareil pr une surchauffe avec un scroll digital qui varit en permanence son debit..avez vous deja entendu un scroll digital?!! jesors
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

as tu essayé de modifier le temps de cycle de modulation,le pourcentage de puissance mini du schroll ainsi que la bande proportionnelle ( est ce une bande sur le haut ou bien sur le haut et le bas)

a+

Message édité par : frigopathe / 07-05-2015 13:31

mars marsicon_post
Bonjour, le digitale scrool a pour principe de base via une EV associée de pousser sur la spirale afin de moduler le volume de compression.
Le regulateur agit sur cette ev via les parametres .
J'ai rencontré aussi le probleme que tu decris . Le seule façon c'est de tâtonner sur les reglages qui sont nombreux sur çes regulteurs car chaque install est differentes .
Modifie tes réglages tranquilement pas trop fort d'´un seul coup .
Vérifie bien ton clapet anti retour qui est soumit à dure epreuve provoquant la csse compresseur .
Les digitale en froid co sont souvent utilisés pour un maintien de l'hygrométrie sans utilisation de kvp.
La modification de ta consigne bp ne t'apportera pas la solution, c'est vraiment les parametres de déclenchement ev qui comptent .
Sois patient imprégne toi de la doc car tu es le seul à connaître l'environnement de l'install.
J'ai aussi modifier la bp pas de resultat , j'ai modifier aussi la puissançe mini mais un conseil ne descend pas en dessous de 10 %, recommandation Emerson .
J'ai eu du resultat sur le temps de modulation plus de l'affinage sur detendeur .
La hp je l'avais baissée un peu afin de remplir moins vite les evapos .
Au fait tu as un CP fixe et un digital?

mars marsicon_post
Je viens de relire çe que tu as fais, as tu coupé l'alimentation afin d'enregistrer tes nouveaux parametres ?
Sinon je pense que tu as une bonne partie de la réponse :b

duss dussicon_post
Salut,

Moi non plus je n'y connais rien en digital mais je pose quand même la question, peut être qu'il faut réarmer la régule pour que les nouveaux paramètres soit pris en compte :#
Doué en tout, Bon à rien!
duss dussicon_post
mars tu m'a griller de 10s fortich
Doué en tout, Bon à rien!
mars marsicon_post
Bah faut dire que je me suis fait avoir comme un :-|
J'avais la haine , tous mes parametres etaient bons depuis 2 heures :b
snif bisous

duss dussicon_post
C'est une bonne chose de se faire baiser une bonne grosse première fois :-D
Moi pareil jusqu'à ce que je vois marquer (en gras et en gros) sur la notice foufou
" ATTENTION CERTAINS REGLAGES NECESSITES UNE REMISE SOUS TENSION DE L 'APPAREIL"
Doué en tout, Bon à rien!