Je suis intervenu sur une chambre froide charcuterie aujourd'hui. Le détendeur était grand ouvert.
Pas moyen de regler la surchauffe entre 4 et 8°C... Le mieux que j'obtiens c'est 2/3°c avant le phonomène de pompage si je l'ouvre plus. (La vis de réglage et à 1 tour 1/2 depuis la fermeture complète de celle-ci).
Le détendeur remplacé serait trop petit ?
Merci.
Message édité par : mouls / 22-07-2015 19:13
duss
Salut,
Trop grand tu veux dire?
Doué en tout, Bon à rien!
Sana07
Si tu veux augmenter ta surchauffe tu devrais plutot fermer ton détendeur...
fab1034
Salut
Duss et sana on bien résumé :b
La logique n'observe pas, n'invente pas, ne découvre pas ; elle juge.
mouls
Même en le fermant a fond j'arrive pas a avoir plus de 3k...
Sana07
Et pour le sousrefroidissement, cela donne quoi?
mouls
Il est pris sur une centrale. Et il est en début de ligne :) Les autres postes fonctionnent bien.
Sana07
C'est vrai que ce n'est pas trop ma partie :) Donc il est peut etre trop gros, une buse trop grande?
netsu
Bonsoir!
à ta place, je procéderais ainsi:
Ouvrir le détendeur, sortir l'orifice, vérifier si il vas bien avec l'évaporateur. Suivant résultat, changer l'orifice ou le détendeur.
Vérifier aussi que le flux d'air soit bon dans l’évaporateur.
le froid est un état d'esprit.
mouls
Mmm faut que je vois ça avec mon predecesseur car la buse est bonne. Vu que c'est pas le meme détendeur qui a été mis en remplacement ca doit etre lui la cause..