1/ le relai de démarrage est défectueux reste collé ( tu peux mettre ta pince ampèremétrique sur le fil de l'enroulement de démarrage )
2/ le compresseur HS prend trop d'intensité
mototo
stef60
j'ai changer le relais de demarrage
dmarco
Bonsoir stef60,
Citation : stef60 j'ai changer le relais de demarrage
Une deuxième fois? ... ou c'est ( uniquement ) une répétition de ce que tu nous a déjà posté le 26-11-2015 23:19??
Donnes-nous plus d'informations!
Le résultat du test à la pince de démarrage ( entre autre ) ...
Tu ne noud dit pas ( non plus ) où cela disjoncte exactement! Est-ce au klixon? ?? ou au disjoncteur de protection?
ect ... ect ...
@+
agfroid
Salut (c'est la moindre des choses)
Et le condo a été remplacé???
une mesure avec la pince ampéremétrique ne serait pas du luxe en effet
enfin bon... va falloir prendre un peu en considération nos avis... enfin, si tu veux qu'on t'aide ^^
A+
stef60
salut et merci a tous
je n'ais changé le relais de demarrage 1 seule fois tout comme le klixon ,par contre je n'ais pas changé le condo ,mais je me suis dit que si il demarrait le condo etait bon de plus au vu du mano quand il demarre la pression descend qui fait croire que le comp aspire mais apres il coupe puis repart .
la coupure se fait au niveau du klixon et non pas au niveau du disjoncteur
mimifrigo
bonjour
Le condensateur peut avoir perdu en capacité permettant un démarrage mais provoquant une surintensité qui entraîne la coupure du klixon
mpss J'en profite pour signaler que l'utilisation du capacimètre intégré à ma pince ampèremétrique facilite ce genre de dépannage très fréquent en froid commercial
mototo
Nop
Citation : stef60
salut et merci a tous
je n'ais changé le relais de demarrage 1 seule fois tout comme le klixon ,par contre je n'ais pas changé le condo ,mais je me suis dit que si il demarrait le condo etait bon de plus au vu du mano quand il demarre la pression descend qui fait croire que le comp aspire mais apres il coupe puis repart .
la coupure se fait au niveau du klixon et non pas au niveau du disjoncteur
donc on est bien sur une surintensité du cp , donc capa a mesurer !
nop
stef60
par contre pourquoi je me retrouve avec 10b de pression dans l'istallation.