charge de fluide frigorigene?#1143

5Contributeur(s)
marcel11BA43discusDJFROID
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
le voyant, "Madame soleil" sourire ...
le peut buller" comme un faignant" mais ne fait pas tout
cela ne me dit en rien que ma charge est correcte ,je ne pense que par pression et T°, sur certaine machine..si tu ne respectes pas les indications constructeur bonjours les degats ,ok tu charges au voyant tu pourras mettre 5 kg ou 10kg de freon
a quoi sert le voyant ... que tu est en phase liquide apres condenseur,helas la ,machine ,sans balance, qui te dit bonne charge je ne pas encore trouvée 8-)