oui !
dans un CF négative il y a en plus :

résistances dans l'évaporateur
cordon chauffant dans le montant de la porte
épaisseur des panneaux (100 mm)
soupape de décompression
le sol est isolé et surélevé (si en panneaux)


avec tout ça tu dois pouvoir te faire une idée de la chose.

a+
christ59 christ59icon_post
y as aussi une regulation importante par apport a la positive .
par contre faut pas croire qu'avec une ch negative on peut la faire allez en positive :-| car je decouvre des fois des gens qui achete des negative et croivent pouvoir les utilise a +4°c :b dans ce cas il faut remplacer le compresseur et la tuyauterie enfin ,faire des modif.
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
voidey voideyicon_post
Bonjour bassy,
Sur une chambre froide négative, il y a aussi des résistances sur l'ecoulement des condensats (pour en permettre l'evacuation), une soupape de décompression, des résistances dans l'encadrement de porte, etc...
Un compresseur prevu pour fonctionner à une température relativement basse (que l'on appelle compressur basse pression) a une plage de fonctionnemnt ne lui permettant pas de fonctionner tel quel en haute pression (taille du moteur). Le systeme de dégivrage n'est pas non plus le même; etc....
!javascript!: emoticon(';-)');
;-)
Adrien Adrienicon_post
J'avais loupé le post de Mr Voidey ;-)
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
un autre détail parfois frappant, c'est au niveau des ailettes de l'évaporateur:
froid positif= écart de +/- 4mm
froid négatif= écart de +/- 8 mm
raison des 8mm ; le givre plus important dans la chambre négative qui peut déformer l'évaporateur si espace trop petit
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
icon_post
salut tu pourras trouvé plusieurs indices pour la cf negative
pas d'aillette important
systeme de degivrage pour l 'ecoulement le bac et la batterie de l'evaporateur
epaisseur des panneaux
porte
contour de porte chauffé
un sol isoler ou chauffé
clapet de décompression
pour la cf positive
pas d'aillette polus petit
pas de degivrage des ecoulement
pas de clapet de decompression
epaisseur des panneau plus faible souvent 60 ou 80mm
;-) [addsig]
icon_post
dsl voidey je n avais pas vu la page 2 et que tu y avais deja repondu :-?
[addsig]
christ59 christ59icon_post
sacree JIM :b :b
A+ Christ59