Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» panne tres bizarre mais ca fonctionne

panne tres bizarre mais ca fonctionne#1185

10Contributeur(s)
FrigoriedetenteFRIGORAMAircofrigoPeiofylip22adelclimatisationdiscusnh3
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
detente detenteicon_post
Salut frigorie,je pense qu'en changant le diametre de ton capillaire tu a remédié indirectement a un autre probleme surement tres tordue, mais bon c'est le resultat qui compte.
Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir le bruit du compresseur me plait la temperature du compresseur en haut est d'environ 40° au bout de 3 jours j'ai regarde la courbe de l'enregistreur de temperature parfait je suis sur que dans le temps il n'y aura pas de problemes
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne fin de soire a ts
t aurais mis le diametre exacte ( d origine soit 1,2) t aurais eu le meme resultat
cela aurais parfaitement fonctioner aussi , car je partage le meme avis que notre ami detente. en changant le capillaire tu as du eliminer une autre cause probable par exemple un probleme d humidite qui givre lors des T° basse et qui vient boucher le passage . j ai dejas eu le cas a l epoque je faisait de l electromenager la bulle d humidite lorsqu elle traverse le point de detente dans l evape elle givrait puis la bp ouscillait par intermettance alors on reccuperait la charge puis tirage au vide et recharge neuve et c etait repartis sans probleme.
enfin cela pourait etre une des raison.je reste septique quand au noveau diametre que vous avez mis en place
cordialement
discus discusicon_post
Salut je pense à un manque de débit.As tu contrôlé la charge en gaz(récupération et recharge d'origine)
Ta conduite givre jusqu'où?
Un échangeur est il installé?
Un capillaire sur un TFH :-| :-| :-| (matériel bas de gamme)? :# :#
@+DISCUS
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour discus ca marche tres bien les capillaires et longtemps c'est plus difficile a capillaire pour la charge un detendeur thermostatique voyant liquide plein et c'est fini quand il y a la bonne buse
c'est pas bas de gamme surtout dans le temps ca genere pas ou aucune fuite pour info pas de sous refroidisseur de liquide
j'ai une cinquainte de chambres negatives donc certaines a semi hermetiques
equipees de frascold nickel et a capillaires
j'interviens plus souvent pour des cordons chauffant dans les vidanges que des fuites sur des raccords ou des detendeurs bloques
discus pour la charge on givre legerement sur la vanne d'aspiration
Pour l'humidite on a une grosse double etage on met en plus un chauffage dans la chambre froide la temperature est de 50° environ et on revient 3 ou 4 heures apres( j'en ai tres peur je fais tres attention car les problemes arrivent 2 ou 3 mois apres exactement ca se traduit par la bp qui tire au vide et qui remonte alors la ca ne marche plus ou mal)
vu les courbes de l'enregistreur sur 3 jours c'est impecc quand on a un doute l'enregistreur ne laisse rien passer
le compresseur est tiede environ 5a 6 demarrages par heures et je suis que dans le temps ça ne bougera pas
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
discus discusicon_post
citation de FRIGORIE:

Pour l'humidite on a une grosse double etage on met en plus un chauffage dans la chambre froide la temperature est de 50° environ et on revient 3 ou 4 heures apres( j'en ai tres peur je fais tres attention car les problemes arrivent 2 ou 3 mois apres exactement ca se traduit par la bp qui tire au vide et qui remonte alors la ca ne marche plus ou mal)


Salut frigorie,perso j'ai pas d'instal comme ca mais bon si ca marche ,temps mieux... ;-)

Je comprends pas bien ton explication sur l'humidité :paf :paf :paf :paf
@+DISCUS
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour discus je viens de finir un congel avec un tfh 2480Z a capillaire
diametre 1mm avec inversion de cycle pour degivrer c'est impecc
pour l'humidite meme en mettant un gros deshy si il y a vraiment beaucoup d'humidite un phenomene de pompage se produit et au bout de quelques minutes il y a un tirage au vide vous coupez le compresseur les pressions s'egalisent assez vite ca m'est deja arrive plusieurs fois c'est surtout quand l'evaporateur etait froid ( ouverture circuit pour une fuite ou deplacement du groupe) depuis que je chauffe les evapo plus de probleme
Par quel mecanisme chimique cet effet de tirage au vide se produit et ce n'est pas un goutte d'eau qui gele a la sortie du detendeur au toucher sur le deshy il n'y a pas de predetende, les pressions s'egalisent de suite
Je pose ma question a un chimiste
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
nh3 nh3icon_post
Salut,

ça n'a pas grand chose à voir avec la chimie ... quoique ..

L'air contient de la vapeur d'eau donc sous forme de gaz . Un gaz tend à toujours occuper tout le volume disponible ( les pressions partielles des gaz s'additionnent) Au contact de la paroi froide de l'évaporateur
La vapeur d'eau contenue dans l'air qui à pénétré dans le circuit se condense, donc la pression de vapeur d'eau contenue dans l'air chute, du fait la loi des pessions partielles, l'évapo très froid agit come une pompe à humidité .
J'ai aussi vu des bricolos qui changent les cartouches sans dégeler les boitiers avant ouverture; résultat des courses à la fin on fait rentrer plus d'humidité que ne peuvent vraisemblablementen contenir les nouvelles cartouches ... L'EAU EST L'ENNEMI DU FRIGORISTE !!!
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
icon_post
REGLER LA COUPURE U PRESSOTAT PLUS HAUT PLUS IL FAIT FROID MOIN LE GAZ CE DILLATTE ET NE REHENCLANGE TARD
. A+ JD
Peio Peioicon_post
AH BON ?!
C'est comme mon zizi alors ! Quand je le trempe dans l'eau froide il rétréci :-o
Merci balandart de m'avoir éclairci ce mystère :=!
Le froid ça conserve, l'alcool aussi...