non je suis pas méchant ! j'essaye de comprendre le problème.
KVP remplacée 2 foi et mème problème :#
Spoiler
...
concrètement c'est quioi ton probleme ?
tu n'arrives pas a travailler a 0° dans ton évap ?
tu travailles a combien dans l'évap ?
tu travailles a combien au compresseur ?
température de la chambre ?
si ton évap n'est pas assé alimenté en fluide ta KVP restera fermée jusqu'a ce que la pression monte dans l'évap, mais entre temps ton groupe coupera en BP
et si ton compresseur est trop puissant, KVP même réglée au max tu risque de couper en BP et faire des cour cicles
a+
Aircofrigo
Bonjour,
effectivement, pourquoi ne pas donner toutes les infos dès le départ??
tu sais qu'elle a déjà été remplacée par 2 fois en un mois; donc on peut douter qu'elle soit fuyarde comme proposé par toxflapy.
j'avais aussi cela en tête, mais on doit quand même se rendre compte de la fuite en déposant le bouchon...
pierre a raison, à part le fait que l'on pourrait avoir une série de kvp défectueuse, le problème est sans doute ailleurs!
donc faire tourner le système, KVP entièrement ouverte (elle devient inexistante) aavec mano et thermomètre! faire les relevés voir si le système s'arrête inopinément et après combien de temps (kvp toujours ouvertes) contrôle SC SR en même temps que les pressions et les T° ambiantes
et là on verra déjà si le système est fiable "sans kvp" avant d'approcher le réglage de celle ci
à+
Dash
Citation : pierre
bonjour a tous
non je suis pas méchant ! j'essaye de comprendre le problème.
KVP remplacée 2 foi et mème problème :#
Spoiler
...
concrètement c'est quioi ton probleme ?
tu n'arrives pas a travailler a 0° dans ton évap ?
tu travailles a combien dans l'évap ?
tu travailles a combien au compresseur ?
température de la chambre ?
si ton évap n'est pas assé alimenté en fluide ta KVP restera fermée jusqu'a ce que la pression monte dans l'évap, mais entre temps ton groupe coupera en BP
et si ton compresseur est trop puissant, KVP même réglée au max tu risque de couper en BP et faire des cour cicles
a+
ma KVP est affiliée à l'évaporateur d'une prépa froide.
cette dernière étant sur une centrale positive, donc pour le coup pas de coupure en BP juste un soucis de maintien de la température ( consigne de 10 ).
quoi qu'il en soit nous avons changé a nouveau la KVP ( marque différente) et envoyé les deux autres en expertise.
Dash
merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre,
je vous ferais part si j'ai de plus amples informations
pierre
Salut
sur une centrale ! si cette prépa froide est en bout de ligne il est possible que tout simplement il manque du fluide.
a voir
Pour prendre une surchauffe correcte, il faut ouvrir la KVP à fond, sinon tes mesures ne valent rien dire. Et puis c'est pas la KVP qui remplis l'évaporateur mais le détendeur. Il faut dépanner un circuit en suivant le sens du fluide; donc primo : niveau fluide dans la centrale, contrôle EVR, contrôle détendeur en mesurant la surchauffe et en dernier KVP.
Une KVP qui déconne ou mal dimensionnée à tendance à engorger d'huile l'évpapo.
@+
Message édité par : Billbaroud / 31-10-2018 17:16
glagla
Bonjour a tous
La kvp ne serait elle pas mal dimensionné tout simplement....
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite