un depart gaz chaud pilote par electrovanne qui vas sur l'aspi de l'evap
et un clapet pour bi passer le detendeur .
ou alors une conduite liquide qui revient sur la centrale
on peut faire ce que l'on veut mais pour renvoyer le liquide dans l'aspiration c pas top car les compresseurs marche avec des pressions plus elever (sur une centrale bien sur ).
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
aritz
Salut !
la BP ne remonte pas car tu rentre a contrecourrant dans l'evapo et tu sort par le cote detndeur( d' ou le clapet et le bipasse).La vanne de qui te maintien ta deltaP te sert a fair circuler le fluide condensé vers le liquide et venir realimenter les autres postes en froid.
J'essai de faire un crobar et je vois avec Adrien pour le mettre en ligne.
@+
christ59
ok,comme ça on pourras voir les differents type ,je repete que ma question du depart etait de savoir si vous aviez des montage d'un certain type et quel etait les inconvenients ,si il y en as ?
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Adrien
Comme promis par Aritz:
christ59
je croit que les clapet sont a l'envers ? non :-P sinon c ce que l'on retrouve un peu partout en 3 tubes .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.