Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» formation de glace au plafond

formation de glace au plafond#1432

12Contributeur(s)
johannbenmobiloutemimifrigocyrilsAircofrigojerome44frigo71contisalvo
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
frigo71 frigo71icon_post
Bonsoir,

On avait eu ce probleme dans une fabrique de cake et dessert en tous genre.
Gros volume de CF negative, porte sans lanière :-? juste en dessous de l'évapo :-? et biensur un client qui ne voulais aucune stalactique meme minime au plafond :-| :-| :-| .

On a trouvé la solution....dégivrage au temps, environ 45 minute avec alternance entre temps de chauffe et temps d'égoutage. exemple 5 minute de chauffe , 3 d'attente à réglé celon l'ambiance et la configuration de l'environnement.

Les réglage ont été long avec beaucoup de prise de tete :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf mais le résultat était une belle preuve de réussite...malheureusement 8 mois plus tard l'usine à brulé... :-( :-(

Cordialement
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.
contisalvo contisalvoicon_post
Bravo!!! frigoristebourguignon, ta solution est à mon avis la plus efficace en ce qui concerne les gouttelettes aux plafond des ChN
Ce problème est très difficile à régler.
Merci pour tes informations j'en prends note lol
salutation Conti

Conti