On avait eu ce probleme dans une fabrique de cake et dessert en tous genre.
Gros volume de CF negative, porte sans lanière :-? juste en dessous de l'évapo :-? et biensur un client qui ne voulais aucune stalactique meme minime au plafond :-| :-| :-| .
On a trouvé la solution....dégivrage au temps, environ 45 minute avec alternance entre temps de chauffe et temps d'égoutage. exemple 5 minute de chauffe , 3 d'attente à réglé celon l'ambiance et la configuration de l'environnement.
Les réglage ont été long avec beaucoup de prise de tete :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf mais le résultat était une belle preuve de réussite...malheureusement 8 mois plus tard l'usine à brulé... :-( :-(
Cordialement
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.
contisalvo
Bravo!!! frigoristebourguignon, ta solution est à mon avis la plus efficace en ce qui concerne les gouttelettes aux plafond des ChN
Ce problème est très difficile à régler.
Merci pour tes informations j'en prends note lol
salutation Conti