mais attention, charger du R12 et INTERDIT depuis l'accord du protocole de Montréal, et ce, depuis 2000 ! c'est un fluide de type CFC (chloro fluoro carbonne) dont la molécule de chlore détruit la fameuse couche d'ozone, celle qui est en haut... et on est en train de faire de même pour les fluides HCFC. totalement interdit en 2015
sinon, quand on doit tout enlever, c'est parcequ'il y a un fluide à glissement (non azéotrope ou zéotrope) du type R407C ou R409A, celui là même qui remplace provisoirement (jusqu'en 2015) le R12. ils sont composés de plusieurs fluides qui n'ont pas le même degrés d'ébullition, donc s'il y a eu une fuite en vapeur, ton mélange s'est déséquilibré car c'est celui qui a la T° d'évapororation la plus haute qui en premier est parti. pareil, si tu charges en vapeur, tu va charger un seul gaz du mélange. alors qu'en liquide, tu respectes la proportion du mélange.
Comment peut on encore travailler au R12 en 2007 !!!!
tu as des gaz de substitutions
christ59
il est pas en france ;voilà tout !!! en chine je croit qu'il tourne encore au R12 !! sinon on peut passer au R413a sans grand changement !!! voiloa a +
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Aircofrigo
moi pour charger en liquide par la BP, j'ai un truc simple:
bouteille ouverte; robinet du mano bp ouvert; mise en route du compresseur;et je détend dans le mano en regardant ce qui se passe dans le voyant du mano grace au robinet qui relie mes mano à la bouteille.
bien sûr avant cela j'ai chargé un max en liquide par la HP avant de mettre en route. :-)
jamais de prob. ;-)
r12 surement asie quoi que pas si longtemps que çà le ricains ils se foutaient pas mal de la couche d'ozone tout comme l'afrique centrale d'ailleurs mais bon ces derniers n'ont pas les moyens des américains. :-?
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
hello bassy
il te disais tu peux tout enlever car il ne savait pas la nature du fluide ton installation.
d'un fluide à l autre le glissement est différents entre les mélanges de gaz certains fluides necessites une charge en liquide ;-)
[addsig]