Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» detendeur

detendeur#208

10Contributeur(s)
saberAdrienbrokensharkpierreAircofrigochrist59xaviercnrgie
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
christ59 christ59icon_post
vu ton fonctionnement et ta longueur de tuyauterie , soit ton installe est surpuissante ou ton detendeur mal selectionner ,mais le givre sur l'aspi c courant sur les installes genre AFPA :-D
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
brokenshark brokensharkicon_post
je vais verifié si buse correct
si circuit trop chargé aussi
demain jai serai plus
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
cool brokenshark, bonne chance pour demain et tiens nous au courant surtout
;-)
dis christ, le p'tit Belge il se perd avecv les abréviations françaises, :paf
?AFPA?
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
xavierc xaviercicon_post
Bonjour,
Je vais poser une question naive surement,mais en quoi est ce dérangeant que ta tuyauterie d'aspiration givre ???
Si elle givre c'est que sa température est inférieure à 0°C,voila tout..?
Si ta surchauffe est inf à 10 °C c'est très bien.
Bon courage
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
brokenshark brokensharkicon_post
jai trouvé mon prob cest une desmappes de evapoateur ki est hs
pierre pierreicon_post
une nappe bouchée ? :#
Adrien Adrienicon_post
Surement un distributeur bouché, et donc une nappe mal alimentée !!

saber sabericon_post
salut tous le monde , et comment tu as sus que la nappe est bouchée ?
Adrien Adrienicon_post
Pas de givre sur la nappe je supose !
brokenshark brokensharkicon_post
oui pas de givre sur une parti nappe
ca fait chier surchauffe ecroné et retour lique dans compresseur