vu ton fonctionnement et ta longueur de tuyauterie , soit ton installe est surpuissante ou ton detendeur mal selectionner ,mais le givre sur l'aspi c courant sur les installes genre AFPA :-D
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
brokenshark
je vais verifié si buse correct
si circuit trop chargé aussi
demain jai serai plus
Aircofrigo
cool brokenshark, bonne chance pour demain et tiens nous au courant surtout
;-)
dis christ, le p'tit Belge il se perd avecv les abréviations françaises, :paf
?AFPA?
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
xavierc
Bonjour,
Je vais poser une question naive surement,mais en quoi est ce dérangeant que ta tuyauterie d'aspiration givre ???
Si elle givre c'est que sa température est inférieure à 0°C,voila tout..?
Si ta surchauffe est inf à 10 °C c'est très bien.
Bon courage
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
brokenshark
jai trouvé mon prob cest une desmappes de evapoateur ki est hs
pierre
une nappe bouchée ? :#
Adrien
Surement un distributeur bouché, et donc une nappe mal alimentée !!
saber
salut tous le monde , et comment tu as sus que la nappe est bouchée ?
Adrien
Pas de givre sur la nappe je supose !
brokenshark
oui pas de givre sur une parti nappe
ca fait chier surchauffe ecroné et retour lique dans compresseur