salut ,ce n'est pas normal, en fin de cycle ton détendeur réduit son débit, donc la quantité de liquide dans la ligne liquide augmente (bouteille).
Ta surchauffe est trop importante (voir réglage ou remplacement de la cartouche orifice)
Attention un voyant bulle pour une seule raison (mélange gaz + liquide) d'où
1° un manque de charge
2° une mauvaise condensation.(sous dim. du condenseur ou temp. ambiante trop élevée,présence d'incondensable)
3° une prédétente en amont du voyant (déshydrateur partiellement bouché)
donne nous des infos:
puissance de l'évap
puissance du groupe
type de cartouche orifice
temp ambiante
longueur et diamètre de ta ligne liquide
@+DISCUS
fifi
Bonjour
Discus ton post me rassure car tout le monde avait l'air de trouver normal qu'un voyant bulle :#
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
christ59
salut
j'aurais peut etre dis plutot que son detendeur est peut etre trop ouvert , et cree du pompage lorsqu'il qrrive au point de consigne , on descend aussi peut etre en dessous de sa plage de fonctionnement ( TEX5) .il nous faut plus de detail , et pour les personnes qui sont tjrs pas presenter faut ce depecher sinon c'est fermeture de compte !! :-|
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
ali59
slt ton voyan est il jaune ou vert ??? si il est jaune c'est qui il y a une quantité d'eau et d'humidité trop ellevé si c'est le cas changement du deshydrateur.
si ton voyant fait des bulles c du soit un manke de charges ou une fuite sur le circuit
un conseil ne touche pas o detendeur il est deja reglé a l'usine par le constructeur ..... et til interne ou externe? y'a til des sifflement o niveau du detendeur????
pr la surchauffe sa doit varié entre 5 et 7 degres """sortie evap""nivo bulbe detendeur -temp devaporation...je trouve que 10 °c qui ya un soucy ...
et le ss refroidissement entre 3 et 5 degres
:#
xavierc
Citation : discus
salut ,ce n'est pas normal, en fin de cycle ton détendeur réduit son débit, donc la quantité de liquide dans la ligne liquide augmente (bouteille).
Ta surchauffe est trop importante (voir réglage ou remplacement de la cartouche orifice)
Attention un voyant bulle pour une seule raison (mélange gaz + liquide) d'où
1° un manque de charge
2° une mauvaise condensation.(sous dim. du condenseur ou temp. ambiante trop élevée,présence d'incondensable)
3° une prédétente en amont du voyant (déshydrateur partiellement bouché)
donne nous des infos:
puissance de l'évap
puissance du groupe
type de cartouche orifice
temp ambiante
longueur et diamètre de ta ligne liquide
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour
Toutes tes remarques sont juste, tu pourrais rajouter bouteille liquide trop petite, mais dans tout les cas l'apparition d'un mélange liquide vapeur devrait se faire en permanence:-D , si le gaz apparait en fin de cycle c'est que la charge thermique devient faible , la hp chute le liquide est piégé dans le condenseur et la bouteille liquide déjauge... A mon avis son condenseur n'est pas régulé, ce qui n'est pas réellement une panne ;-)
A troulba de nous dire si son condenseur possède une régulation ?
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
discus
salut :# à xavier
je comprends pas ton raisonnement:
en fin de cycle ton détendeur ce ferme donc ta quantité de liquide dans ton circuit liquide augmente d'où l'intérêt d'avoir une bouteille tampon ,en ce qui concerne le déjaugage de ta bouteille ???
Tu explique:bouteille trop petit....,si ta bouteille de liquide est trop petite,c'est au démarrage de ton cycle frigo que ton voyant bullerait et non a la fin
@+DISCUS
Aircofrigo
Citation : ali59
un conseil ne touche pas o detendeur il est deja reglé a l'usine par le constructeur ..... et til interne ou externe? y'a til des sifflement o niveau du detendeur????
pr la surchauffe sa doit varié entre 5 et 7 degres """sortie evap""nivo bulbe detendeur -temp devaporation...je trouve que 10 °c qui ya un soucy ...
bonsoir,
si tu trouves que la surchauffe est trop importante pourquoi lui déconseiller de régler le détendeur; surtout que la charge de liquide semble bonne vu que comme tu le dis, le SR est bon :#
mais comme d'autre le disent, attendons le retour de troulba...
Sylv1_13
Je reste pantois ... certains ont ratés la vocation de chercheur a la NASA :-o
discus
:# :# :# :# :# :# :# :# :# :# :# :# :# :#
@+DISCUS
discus
troulba ou es tu ????????? un petit commentaire depuis le :# :# :# ??????