Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» D?®givrage automatique

D?®givrage automatique#2549

5Contributeur(s)
rmqdmarcochrist59mimifrigofrigomax
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
frigomax frigomaxicon_post
pour moi si tu travailles a -1 je placerais 2 regulateur type eliwell ID971 avec la sonde de temperature en reprise d air sur l evap le plus proche possible du flux ventilo . j opte pour un degivrave electrique regle sur 7 à 8° via la sonde piquée dans l evap position haute a l entrée . comme ça tes groupes sont independant . tu selectionne un degivrage pour 8 hrs de fontionnement compresseur .comme ça je pense que ça fonctionnera nikel.

ou alors si tu ne veux pas placer 2 regul tu dois augmenter ta temperature sur 2° avec un differentiel de 2° le le givre former devait fondre durant le temps differentiel (sur -1° diff 2° tu va vers une prise en glace avec certitude)