Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» DIFFERENTIEL NEGATIF

DIFFERENTIEL NEGATIF#3127

7Contributeur(s)
rmqdmarcomaster1551pierrejakoshunt33
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
shunt33 shunt33icon_post
Suivant la Pfrigo du groupe, l'orifice N°5 convient. Réglage de la SC à affiner à la mise en service. Sinon, je trouve qu'un différentiel de 4K pour un groupe déporté n'est pas plus mal. Le groupe tourne moins souvent mais plus longtemps et lors d'inactivité on profite d'avantage de l'inertie (il me semble). Et pour les dégis, d'accord pour 4/24h si il y a beaucoup d'ouverture de porte sinon 3/24h voir 2/24h sont largement suffisant (avec réglage correcte du Th. FD).
Cdt

Message édité par : shunt33 / 25-02-2011 13:04

shunt33 shunt33icon_post
Par contre quel est l'avantage de monter un groupe tandem ? :#
dmarco dmarcoicon_post
Citation : rmq  Le différentiel est toujours positif ... ce qu'on appelle différentiel négatif c'est pour le chaud je crois.


Bonjour rmq,

Je faisais juste référence au titre de ce post! Qui est " Differentiel negatif "!

ok, je me suis laissé un peu emporter et me suis mal exprimé! :paf ( je m'auto-flagellerai plus tard ! :-D ) ...

les -23 à -27 dont je parlais étaient des valeurs absolues, mais il est vrai que le régulateur coupera à -25°C puisque c'est la température de consigne!!

Ce qui ne change rien au principe d'un différentiel, qui peut travailler dans les deux sens... mais, bien sûr, en fonction que ta demande soit " en chaud " ou " en froid " .... le sens changera!!
Dans l'absolu, un différentiel peut donc être interprèté dans les deux sens... CQFD.

Bien sûr, on ne tient pas compte de l'inertie du réfrigerant, qui selon l'empacement de ta sonde, le remplissage de ta chambre, ect ... pourrait quand même t'afficher une température de -26°C ... et ce, même si ta consigne est à -25°C et donc que ton evm a coupé la distribution!! Mais là, on chipotte... :-D :-D :-D

Concernant ta seconde question, tu devrais plutôt ouvrir un nouveau post! ca sera plus clair... merci

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
jako jakoicon_post
bonsoir marco,

Tu excelles dans ta manière de te rattraper avec quelques pirouettes qui te sont propres !! j'apprécie !

Bon week-end

a+
(Les lois des hommes ne peuvent changer ni muer les lois de nature).
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir jako,

Ais-je encore " débordé " du cadre de ce topic ?

Après tout, peu importe les moyens employés! Le principal étant que notre ami rmq obtienne ( et comprenne ) la réponse à sa question initiale.

Enfin, il me semble en tout cas....

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
rmq rmqicon_post
OK les amis ..
..
Merci pour tous vos postes.. c'était bénéfique pour moi.
icon_post
Citation : rmq 

Le différentiel est toujours positif, et j'utilise un thermorégulateur électronique pas de problème .. pour ce qu'on appelle différentiel négatif c'est pour le chaud je crois.


Salut

Les régulateurs REK2A de la marque KOXKA ont un différentiel négatif, si on règle 0°C, on aura du 0°C --> -2°C
Ce sont des régulateurs très courants en GMS [addsig]