Salut à tous

Fabe, c'est très important que tu prennes tes mesures de manière synchro !
Il faut que tu prennes, et que tu analyses tes valeurs de T°C ambiante, de BP, de surchauffe, etc... en même temps !
Sinon tu t’emmêles les pinceaux, et tu fais des diagnostiques erronés !
[addsig]
agfroid agfroidicon_post
salut
ok avec l'ami faycal!
fabe, tu aurais eu encore plus de réponse si tu avais donné les bonnes infos de suite! et n'hésites pas la prochaine fois a nous donner toutes les infos, comme par exemple la réf du cp! perso, c'est une des premières choses que je regarde! avec l'état du condenseur, des ventilos, des évap.... + si le cp correspond avec le travail en pression de l'instal (ex: hp; mp; ou bp)
cordialement
AGFroid
fabe fabeicon_post
je comprend, je vai tacher d'etre plus metodique la prochaine fois. mais la c'etait fin de semaine, beaucoup de panne et d'heure interminable cette semaine et en + il faisait super beaux dehors donc je commencais a envoir un peu marre. j'ai vulu aller trop vite. mais bon vous dever connaitre sa aussi, c'est pour cela qu'on aime notre metier :-)
stephane77120 stephane77120icon_post
ca sent la prise en glace ! regarde a l interieur de l evapo
espacefroid espacefroidicon_post
salut les frigoriste
a mon avie le probleme c'est un exait de charge :#
espacefroid espacefroidicon_post
salut les frigoriste
a mon avie le probleme c'est un exait de charge :#
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

espacefroid si c'est un excès de charge comment expliques-tu une surchauffe de 5°c :# :#
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

espacefroid si c'est un excès de charge comment expliques-tu une surchauffe de 5°c :# :#
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

espacefroid si c'est un excès de charge comment expliques-tu une surchauffe de 5°c :# :#
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
mistral mistralicon_post
slt à toi remeu et à tous les frigolos,

Je penses que tu es allé trop vite dans ta démarche pour commander une nouvelle buse :-( .

Dans un premier temps, il serait judicieux d’essayer de mettre l’installation d’équerre
au préalable vérifier :
la propreté du condenseur, le sens de rotation des ventilateurs , l’état des ailettes de l’évaporateur et du condenseur, l’évaporateur non pris en glace, voir s’il n’y a pas de prédétente sur la ligne liquide, que les tuyaux ne sont pas pincés

cela réalisé, passer au réglage :
SC = 5 à 8 K, cible = 6 K  réglage du détendeur, mais si tu as SC = 5 NE TOUCHE PAS AU DETENDEUR
SR = 5 à 10 K, cible = 7 K  charge si nécessaire

Faire un relevé de toutes les mesures :
T° dans la vitrine au début du réglage, T° dans la vitrine après les réglages et durée pour atteindre la T° de consigne
Les réglages effectués
T° k, T°o, T° bulbe, T° liquide, T° condenseur : entrée et sortie, T° évaporateur : entrée et sortie, , T° dans la vitrine, T° ambiante
Comme le dit Fayçal : prend tes mesures de manière synchro !
Communique nous ces mesures

faire un bilan frigorifique de ton installation,
pour cela nous avons besoin de :
les réf du CP, du condenseur, du détendeur et du N° de la buse et de l’évaporateur, de la vitrine ; le volume de la vitrine avec la surface vitrée et dire si double ou triple vitrage ,
pour voir s’il y a pas un sous dimensionnement quelque part ?
AGFroid a déjà soulevé ce problème !

Seulement après ces actions, tu pourras envisager de changer de buse si nécessaire !

Je sais que cela est long, fastidieux, mais c’est uniquement à cette condition que :
- tu seras sur dans ton dépannage,
- tu n’auras pas à revenir sur ton intervention,
- tu auras un client satisfait.
Garde une fiche de ces relevés dans ton dossier client

Des Questions :
- as tu changé la buse ?
- qu’elles sont les nouvelles mesures ?

La main sur le bulbe et une modification de la BP est la preuve que le train thermostatique réagit donc OK. Le N° de la buse sélectionné est déterminé uniquement en fonction de la puissance frigorifique de l’évaporateur !

Frigorifiquement votre
@ + mistral