Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» [R?®solu] - hp fluctuante!!!

[R?®solu] - hp fluctuante!!!#3310

7Contributeur(s)
reumeushunt33laurencitoglagladussagfroidPL
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
agfroid agfroidicon_post
salut à tous!

en effet glagla85 c'est bien vu! :=!

c'est même comme cela qu'il faudrait régler les détendeurs, càd: ouvrir le détendeur d'1/4 de tour toutes les 20minutes jusqu'à atteindre le pompage, une fois le pompage observé au mano, refermé le détendeur d'1/4 de tour, vérifier que le pompage se soit bien arrêter, et le détendeur est réglé de façon optimale par rapport à la capacité de la buse!

cordialement
AGFroid
PL PLicon_post
Je dirai détendeur HS. A changer, le tester en le plongeant dans l'eau chaude et froide essai simple avec le bulbe long mais rassurant. Un autre avis est le bien venue.
Pat