Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» chambre froide negative qui plafonne a _6??

chambre froide negative qui plafonne a _6??#3561

11Contributeur(s)
imecombilouteglaglamarcel11adelclimatisationvoxydmarcospv49PLduss
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
biloute bilouteicon_post
bonjour,

pas bouché d'accord, mais partiellement bouché si, il peut rester à 0,5bar.
et vu sa HP...
icon_post
Salut à tous

Est tu sûr de ne pas avoir de prédétente au déshy ? Une prédétente ne produit pas obligatoirement de givre sur la tuyauterie, mais une légère différence de température entrée/sortie déshy.

Ca peut suffire pour faire baisser considérablement ta puissance frigo... [addsig]
imecom imecomicon_post
bonjour,
ayant peur que se soit le capillaire et n'ayant pas ce qu'il faut(et je voulais pas que le client perde sa cam)j'ai donc pris la decision de le refiler a la concurence.d'apres ce que je sais,car g rappeler il y aurait eu recharge plus 2 ou 3 petit trucs que le client a pas su me dire.
en tout cas merci de vos aides.je n'ai certes pas assurer sur ce coup,mais suis moins con pour la prochaine fois.
PL PLicon_post
BOF!
Pat
duss dussicon_post
Bonsoir

C'est pas trés exitant mais au moins pour une fois on connait la fin de l'intervention. :-P
Doué en tout, Bon à rien!