+1 pour AIRCOFRIGO & FIFIDELASORBE
La panne de mon installation etait un détendeur défectueeux.
Il était de type à égalisation externe puisqu'il y a un distributeur
Et une fuite entre l'entrée HP liquide et l'égalisation externe s'est produite.
Ainsi, du fluide frigorigène liquide en petite quantité arrivait de l'entrée du détendeur pour se jeter directement dans la sortie de l'evaporateur.
Donc le détendeur faisait son travail en assurant une surchauffe de 6 K (DT entre t° aspi et T° au bulbe) mais il etait courcicuité par son défaut d'étanchéité interne ce qui provoquait certe suchauffe totale de 1 K
En fait, je m'en suis rendu compte en prenant mes températures de contact au bulbe de détendeur et aprés le piquage de l'égalisation externe
Et c'est à cemoment que j'ai compris!
Puis pour confirmer le diagn., j'ai fermé a fond le détendeur afin de faire chuter la BP de façon à évaporer en T° négative et là j'ai pu constater que la sortie du détendeur givrait un peu mais également que le tube 1/4 remliant l'égalisation externe du détendeur à la sortie de l'évap était carrément givrée et "dégueulait dans l'aspi...
Bref, petite oanne mais sympa d'un point de vue technique et maitrise du circuit frigorifique.
Merci pour votre collabo et a bientot
*
Un peu de douceur dans ce monde de brutes