Bonjour,

Un bipass entre HP et BP pour réguler par exemple la puissance de l'instal qui est bloqué et tjrs ouvert??? :#
cedric29 cedric29icon_post
Citation : fifidelasorbe 

Salut

fuite de l'egalisation externe de pression?
http://www.hcfroid.fr/
 


Ça me semble être une bonne analyse.
Température a l'entrée et la sortie de bouteille? ,pour savoir s'il y a bien une détente a la bouteille ,et donc du liquide.
Quel type de détendeur ?
ideam ideamicon_post
En tout cas il est normal d'avoir une température mini de 6° avec une T d'évap à 0° me semble t'il. A propos, cette temp d'évap tu l'as relevée comment, avec ta BP? une polution du FF par un autre qui a une T evap plus haute et qui évapore après l'échangeur ?
booster boostericon_post
+1 pour AIRCOFRIGO & FIFIDELASORBE
La panne de mon installation etait un détendeur défectueeux.
Il était de type à égalisation externe puisqu'il y a un distributeur
Et une fuite entre l'entrée HP liquide et l'égalisation externe s'est produite.
Ainsi, du fluide frigorigène liquide en petite quantité arrivait de l'entrée du détendeur pour se jeter directement dans la sortie de l'evaporateur.
Donc le détendeur faisait son travail en assurant une surchauffe de 6 K (DT entre t° aspi et T° au bulbe) mais il etait courcicuité par son défaut d'étanchéité interne ce qui provoquait certe suchauffe totale de 1 K
En fait, je m'en suis rendu compte en prenant mes températures de contact au bulbe de détendeur et aprés le piquage de l'égalisation externe
Et c'est à cemoment que j'ai compris!
Puis pour confirmer le diagn., j'ai fermé a fond le détendeur afin de faire chuter la BP de façon à évaporer en T° négative et là j'ai pu constater que la sortie du détendeur givrait un peu mais également que le tube 1/4 remliant l'égalisation externe du détendeur à la sortie de l'évap était carrément givrée et "dégueulait dans l'aspi...
Bref, petite oanne mais sympa d'un point de vue technique et maitrise du circuit frigorifique.
Merci pour votre collabo et a bientot
*

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
cedric29 cedric29icon_post
Cette panne m'intéresse car j'ai l'impression d'avoir le même problème sur l'une de mes installations ,sauf que j'ai une kvl et une bacl .J'ai une bp evapo inférieur a la bp prise sur la vanne d'aspiration compresseur(oui c'est inquiétant).J'ai un détendeur a égalisation externe alco.
J'aurais jamais pensé qu'un détendeur pouvais fuir en interne de la sorte ,je manque d'expérience.
Je vais faire la même manip la prochaine fois que j'y retourne.

Message édité par : cedric29 / 29-07-2011 22:36

ideam ideamicon_post
Bravo,

Qu'appelez vous un distributeur ? ( après le détendeur )
cedric29 cedric29icon_post
le distributeur :
http://www.abcclim.net/distributeur-liquide.html
icon_post
Citation : cedric29 

Cette panne m'intéresse car j'ai l'impression d'avoir le même problème sur l'une de mes installations ,sauf que j'ai une kvl et une bacl .J'ai une bp evapo inférieur a la bp prise sur la vanne d'aspiration compresseur(oui c'est inquiétant).J'ai un détendeur a égalisation externe alco.
J'aurais jamais pensé qu'un détendeur pouvais fuir en interne de la sorte ,je manque d'expérience.
Je vais faire la même manip la prochaine fois que j'y retourne.

Message édité par : cedric29 / 29-07-2011 22:36

 


Salut

Je croyais que t'avais trouvé pour ta panne et que c'était un excès de charge ?... :#

Citation : ideam
Qu'appelez vous un distributeur ? ( après le détendeur )


C'est l'évaporateur qui est conçu ainsi: la sortie du détendeur part en plusieurs petits tube qui vont à chaque partie de l'évaporateur. Le distributeur répartit le fluide en quantités égales dans chacun des circuits.
Comme cela provoque des pertes de charge non négligeable, on place un détendeur à égalisation de pression externe afin qu'il prenne son information de pression BP à la sortie de l'évaporateur. [addsig]
ideam ideamicon_post
merci
c'était ce que pensais.
Mais c'est pour avoir moins de perte de charge
cedric29 cedric29icon_post
Disons que ca fonctionne ,ma chambre descend ,mais ce n'est pas dans des conditions idéales.
Mon compresseur ne givre plus ,la température de consigne est atteinte ,le client est satisfait mais pas moi.
Je sais qu'il y a des anomalies sur cette installation.