Bonjour

Attention R407c, fluide à glissement!
Doué en tout, Bon à rien!
chouchen56 chouchen56icon_post
Bonjour.

Si tu ne peux pas faire de mesure de débit d'air pour différentes raisons tu peux toujours comparer les intensités absorbées par tes ventilateurs évaporateur ( si tes armoire sont les memes ) intensités plus basse sur les gainés = perte de débit d'air.

Juste par hasard es tu sur du sens de rotation de tes ventilateurs , un centrifuge souffle dans tout les cas meme si'l tourne a envers , en revanche il perd énormément de débit.
La encore tu le verra a l'intensité trop faible.

enfin je te conseille fortement de te rendre compte par toi même de ce qui il y a dans ton "caisson" au dessus de ton armoire, des fois on a des surpsises (gaine affaissée, isolant décolé, TROLL coincé :-D)
Une petite trappe et hop.
glagla glaglaicon_post
bonjour a tous

Par rapport à tes differentes explications, notament sur la mise en place de ton armoire, il me parait indispensable de prendre tes debits d'air si tu veux que ton armoire puisse fonctionner corretement. ;-) ;-)
Après en fonction de tes debits tu pourras agir sur differents élements de ton armoire, qui ne seront pas necessairement des organnes frigorifiques :# :# .
Petite question en passant qu'elle est ta temperature de soufflage en sortie d'armoire? Et qu'elle est ta temperature de soufflage en bout de gaine ?
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
glagla glaglaicon_post
bonjour a tous

j'aimerais que tu puisse nous donner d'autres éléments qui me paraissent important qu'elle est l'enceinte a refroidire(salle infos ...)qu'elle est ta temperature de consigne, et qu'obtiens tu en temperature de soufflage j'ai également du mal a comprendre pourquoi tu fais une telle fixation sur les données constructeurs,il me semble que ces donées sont faites pour une utilisation corecte et dans des conditions optimale, se qui d'après ce que tu nous dit est loin d'être ton cas.Donne nous un peu plus d'éléments pour que l'on te donne des réponses plus concrète.
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
marcel11 marcel11icon_post
En premier est ce que l'armoire a déja marché correctement?
Si elle fonctionne dans une salle info est ce qu'il ont rajouté du matos?
Cela t'evitera de partir sur des pannes qui n'en sont pas
Tu n'a toujours pas répndue si l'armoire a été retrofité?
Répond a c'est question en premier lieux?
S'il des armoires identiques regarde leur montage et compare leur façons de marché