Le relais thermique du compresseur déclenche :ok
Il est réglé sur combien?
Quelle est l'intensité nominale de ton compresseur?
Quelle est l'intensité mesuré quand ton compresseur tourne avec les 38°c?
20bars avec du r22 ca fait combien?
Peut etre qu'il déclenche parce qu'il fait trop chaud ,il vieillit ,il chauffe et il a besoin de + d'intensité
cedric29
dites en passant ,le compresseur doit passer de 4 bars a 20 bars soit x5.
A partir de combien peut on dire que le compresseur est en "sur-régime"
climf
i nominal est du 21a le relais regle a 21a a 20bar r22 oncondense a 54
biloute
re re ,
moi, je regarderais côté HP ou élec pour cette panne, pas côté BP ;-)
20 bar cela fait combien de degrés?? +/-52 je pense ce qui semble normal avec tes 38 ambiants
bonne SR et bonne SC que tu dis!!
mais sur intensité!! oui ou non suivant le constructeur? sur les trois phases?
si non, est ce que tout simplement ton thermique n'est pas réglé trop juste pour la T° ambiante actuelle?
climf
le compresseur peut toujours fonctionner s'il depasse x8 la il faut un bietage
biloute
Citation : climf
i nominal est du 21a le relais regle a 21a a 20bar r22 oncondense a 54
d'accord, mais as tu mesuré le I ou fais tu simplement confiance au sigle "21" de la protection ?
alors, contrôle bien le I sur les trois phases 8-)
climf
la hp va maintenant jusqu'a 22br
climf
le relais est regle a 21a
cedric29
Ah ok on est en direct !
Mesure l'intensité sur les 3 phases du compresseur stp :=!
climf
l'aspiration est mouillee niveau d'huile correct la t de cf ne descent pas jusqu'a 2c