Bonsoir, tu es sur la bonne voie. L'histoire de re-nettoyer avec 3 kgs de R22 est revolu, au prix de kg, plutot assecher avec un bon cout d'azote et tirer au vide avec changement des deshys, puis changement des deshys au bout d'un temps determiné avec test d'acidité, et peut ètre changement d'huile apres ce test.
Pat
discus discusicon_post
salut,3 KG de R 22 pour 92 KW j'en doute pour une remise en route??????? :# :#
@+DISCUS
titou973 titou973icon_post
Bonjour. Je sais que l'histoire de nettoyer avec du fluide frigorigène, c'est pas terrible... je ne suis pas du tout un habitué mais au vu d'une de vos proposions, pourquoi pas! Compte tenu du nombre d'heure de tirage au vide additionné aux chasses d'azote, pour moi le circuit est sec malgré cette petite odeur persistante de "citronnelle" du SUPERFLUSH. Bref, semaine prochaine, je remonte l'ensemble et remet en route. J'ai fais provision de cartouches déshy, test acidité + huile frigo. Si problème, je vous tiens au courant. Encore merci à tous ;-)