Salut Adrien:dernièrement sur un surgelé mixte la courbe du meuble passait de -19 à -2 toute la nuit,ainsi qu'entre midi et deux.
A l'extinction de la lumière jusqu'à l' arrivée du personnel , on plafonnait à - 2.
Les ventilos étaient asservis à la lumière alors que la batterie était toujours alimentée avec toutes les conséquences que ça pouvait engendrer.
Maintenant le woodley est toujours au vert.
Adrien
A pas mal celle ci :-o
j'en ai entendu des belles mais celle ci est excellente :=!
discus
salut,à mon avis la remontée en temp est due au réenclenchement de ta ventilation,fin de dégivrage,retard ventilateur.................
@+DISCUS
discus
si tu trouve la solution,indique la nous stp,ca peux servir
@+DISCUS
Adrien
Peut être....
On reprendrait le froid..... alimentation de la v.e.m... puis quelques minutes après reprise de la ventilation.... normal.
ce qui engendrerais une première descente en température puis à la reprise de la ventilation remonté en température pour enfin redescendre :#