Bonjour
Tu dois paramétrer ton iF sur 3 et cabler ton contact de porte en contact sec entre les bornes 4 et 6

De ce fait lorsque le contact se ferme il stoppe le relais ventil apres la tempo paramétrée en iD

Mets FF sur 1 et Fds sur no

Bon cablage et bon paramétrage
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
mars marsicon_post
merci je viens de voir l'entrée mais elle est pas bien repéré.

Bref si avec tous ça ça marche pas! :=! :=!

rmq rmqicon_post
Citation : TINOU 

Bonjour
Tu dois paramétrer ton iF sur 3 et cabler ton contact de porte en contact sec entre les bornes 4 et 6

De ce fait lorsque le contact se ferme il stoppe le relais ventil apres la tempo paramétrée en iD

Mets FF sur 1 et Fds sur no

Bon cablage et bon paramétrage
 


ça marche pas !!!!!!!!
Ce que je veux c'est arrêter la ventilation pendant l'ouverture de la porte , ça marche pas si je mets FF sur 1. MEME si fds = no