Bonjour
Tu dois paramétrer ton iF sur 3 et cabler ton contact de porte en contact sec entre les bornes 4 et 6
De ce fait lorsque le contact se ferme il stoppe le relais ventil apres la tempo paramétrée en iD
Mets FF sur 1 et Fds sur no
Bon cablage et bon paramétrage
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
mars
merci je viens de voir l'entrée mais elle est pas bien repéré.
Bref si avec tous ça ça marche pas! :=! :=!
rmq
Citation : TINOU
Bonjour
Tu dois paramétrer ton iF sur 3 et cabler ton contact de porte en contact sec entre les bornes 4 et 6
De ce fait lorsque le contact se ferme il stoppe le relais ventil apres la tempo paramétrée en iD
Mets FF sur 1 et Fds sur no
Bon cablage et bon paramétrage
ça marche pas !!!!!!!!
Ce que je veux c'est arrêter la ventilation pendant l'ouverture de la porte , ça marche pas si je mets FF sur 1. MEME si fds = no