Bonjour,
Un meuble surgelés mixte bac ouvert avec un meuble a porte dessus.
@ hido :5/10 °c ,Il te suffit de regarder le réglage du thermostat de régulation, si il n'a pas été dérégler :-D
Bon courage
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
shunt33
Citation : hido-daisuker
merci merci !! t'inquiètes pas pour les "TES2" (c'est pas grave).
Quelle doit être la température du départ liquide sachant que les meubles sont 3 requins ?
Bonsoir à tous,
Normalement la température de sous refroidissement de ton liquide à été calculée afin d'obtenir un certain gain de puissance frigorifique. D'ou le dimensionnement de ton échangeur, du nbr de détendeurs... Certains sous refroidissement à +15° sans calorifuge sont suffisants, d'autres a 0° avec calorifuge le sont également :-o Mais bien évidemment sur des installations différentes :b Il te faut connaître la température prévue par l'étude du BE ou installateur... Sinon un truc simple... la tuyauterie liquide est elle calorifugée ??? c'est un bon indice de départ ;-)
Sinon KVP obligatoire sur la BP côté échangeur et réglage en fonction de la consigne de température du départ liquide.
A+