Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »»  liquide sous refroidi

liquide sous refroidi#4166

7Contributeur(s)
hido-daisukerdmarcofifixaviercmarspierreshunt33
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
pierre pierreicon_post
salut

C'est quois un requin ??

a+
xavierc xaviercicon_post
Citation : pierre 

salut

C'est quois un requin ??

a+ 

Bonjour,
Un meuble surgelés mixte bac ouvert avec un meuble a porte dessus.
@ hido :5/10 °c ,Il te suffit de regarder le réglage du thermostat de régulation, si il n'a pas été dérégler :-D

Bon courage
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
shunt33 shunt33icon_post
Citation : hido-daisuker 

merci merci !! t'inquiètes pas pour les "TES2" (c'est pas grave).
Quelle doit être la température du départ liquide sachant que les meubles sont 3 requins ?
 


Bonsoir à tous,
Normalement la température de sous refroidissement de ton liquide à été calculée afin d'obtenir un certain gain de puissance frigorifique. D'ou le dimensionnement de ton échangeur, du nbr de détendeurs... Certains sous refroidissement à +15° sans calorifuge sont suffisants, d'autres a 0° avec calorifuge le sont également :-o Mais bien évidemment sur des installations différentes :b Il te faut connaître la température prévue par l'étude du BE ou installateur... Sinon un truc simple... la tuyauterie liquide est elle calorifugée ??? c'est un bon indice de départ ;-)
Sinon KVP obligatoire sur la BP côté échangeur et réglage en fonction de la consigne de température du départ liquide.
A+