Salut,

Je pense qu un delta de 10 est correcte mais le que cela soit statique, je pencherais plus vers 15
Qu en pensez vous?
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir gautron,

Tu nous la joue version " enchères " ???


Citation : gautron Je pense qu un delta de 10 est correcte mais le que cela soit statique, je pencherais plus vers 15
Qu en pensez vous?


Mimifrigo te propose, pour une température ambiante de 4°C/6°C ( soit une moyenne de 5°C ) .... de vaporiser entre -10°C à -15°C.
Ce qui donne ( si mes calculs sont bons ) ... un delta entre 10 et 15.

Tu nous dis pencher plus ... vers 15.

OK, en gros, vous dites +/- la même chose!!

Ton installation ( et celle-là en particulier ), que je ne connais pas, mais que je devine .... ne plus être de toute première jeunesse ( vu le type de matos et le fluide employés ), est loin d'être une " montre suisse "!!
Et donc, ton delta ... ne sera jamais qu'un " delta " .... une approximation, que tu affineras sur place le moment venu!!
Quand on dit " delta " de 15k, ca peut tout aussi bien fonctionner avec 14.... qu'avec 16!! On est généralement pas à un poil de cul près. :b

A ta place, je ne descendrais pas en dessous de 4°C.

Le principe étant toujours le même, la seule chose que tu dois prendre en compte ... c'est de ne pas essayer de " vouloir trop en faire ", car en te rapprochant trop de zéro.... non seulement tu risques de faire " pailletter " la bière, mais tu risques surtout de faire exploser les bouteilles contenant de l'eau!!

Donc, à toi de voir............... :-D :-D

De plus, la bière trop fraîche, n'est généralement pas trop appréciée par les consommateurs.

Maître Aircofrigo pourra confirmer mes dires, si il passe par là ... ( et si il désire nous faire connaître son avis éclairé sur ce point )!! :-D :-D

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
glagla glaglaicon_post
bonjour à tous

gautron pour du statique en règle générale on evapore a -14°c, mais comment se fait ta régulation, thermostatique ou pressostatique :#
qui a t-il de brancher sur ton groupe, uniquement arc ou y a t-il autre chose.
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
gautron gautronicon_post
Re
Salut glagla

Regulation pressostatique. Juste l arriere bar dessus.

En fin de compte je lui ai conseiller de changer l install mais il est pa trop content.
A lui de voir....

A+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

en passant, composition:
R-409A= R22/124/142b
R-413A= R218/134a/600a
R-417A= R125/134a/600

d'où R409A interdit car R22 dedans
deux autres autorisés
et si je me souviens bien, en clim vieille bagnole, R417A conseillé car les deux autres (en tout ca sûr et certain pour le 409) bouffent les joints et conduites flexibles.
le 409 était bon uniquement pour du 100% hermétique (comme le domestique)

à vous de corriger si nécessaire ;-)

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
mimifrigo mimifrigoicon_post
salut ,

tu sais , quelquefois , il vaut mieux prendre un billet en dépannage . Un ar comptoir fait par un comptoiriste peut toujours être révové , c'est mieux qu'un produit fini de bas de gamme qui fera 2 ans .
+ 18 avec BP à -10 , il y a un souci .
soit détendeur bloqué et tu as remis du gaz
soit compresseur qui pompe mal
questions :tu entends un sifflement dans l'évap ou tu n'entends rien ??
si oui quand tu fermes ta vanne BP sur l'avant la pression chute t'elle rapidement vers le vide ??
si oui as tu remis du gaz et lequel ??
gautron gautronicon_post
Salut mimi

En fait l historique est que jusqu a present quelqu un se contentait de faire une charge et cela fonctionne

Comptoir qui a 2 evap, un des evap n est pas alimenter car detendeur hs

Bp chute bien avec vanne avant

Je penche vers un detendeur mai de toute facon il est au r12 . Le client ne veu pas d autres frais qu une charge, d ou mon abandon.

T as des client qui pensent que rien ne tombera en panne, au pire une charge. Desoler pour lui mais chui pas un bricoleur

Faire les choses bien ou rien ;-)
mimifrigo mimifrigoicon_post
salut gautron ,

la législation nous interdit de recharger une installation qui fuit mais pas de remplacer un détendeur même au R12 ( tu peux mettre un détendeur au R134A si tu n'a plus de dét au R12 ). Nos clients subissent aussi la crise et il ne leur est pas toujours facile de tout changer . Mais bon tu connais l'origine de la panne donc ça va .C'est toi qui décide de la suite à donner à cette affaire
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour gautron,

Reprenons les choses ... dans l'ordre! Aussinon, tu ne t'en sortiras jamais.

On a +18°C avec une vaporisation à -10°C ... :paf :paf :paf ... Il est clair qu'il y a un GROS soucis!

Je ne sais pas à quelle température ton client veut descendre ( sa consigne ), mais comme je te le disais dans mon post précédent, personnellement ... je ne descendrais pas en dessous de 4°C.

Voir le commentaire de Airco, à ce propos ... dans la tchatbox ( à gauche de l'écran ), je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis ce commentaire là ... içi également !! Mais en gros, il pense comme moi!!

Concernant ton fluide, le R12 et le R409A ... tu oublies!

Ca va peut-être sembler bizarre, mais puisque ton installation ( sans l'avoir étudiée de près ) est en manque de fluide, pourquoi n'essayerais-tu pas de faire un rétrofit au R134a?!
De tête, il me semble que Le R12 et le R134a ont +/- les mêmes courbes de température de fonctionnement.

A l'heure actuelle, tu n'es même pas certain du fluide qu'elle contient!! Le R12 est introuvable depuis des années, et tu ne peux même pas être certain qu'il n'y ait pas eu autre chose que du R409A de mis dans la bécane!! :paf

Donc, pour " minimiser " les frais ( et sous réserve que ton huile soit compatible ).... on pourrait essayer cette solution.

Je sais que certains de nos amis procèdent avec succès à ce genre de manipulation sur des vieilles clims de voitures... mais bon, il est également vrai qu'on ne demande pas à la clim d'un ancêtre de descendre à 4°C aussi ...

Le gros avantage est qu'au moins... en cas d'intervention future ... tu serais déjà passé à un fluide plus récent et légal ( et pour le tu n'aurais aucun problème pour trouver les pièces plus tard )!!

Mais, laissons les autres spécialistes nous dire ce qu'ils pensent de cette solution. :b

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
gautron gautronicon_post
Salut mimifrigo,

Tu penses qu un detendeur 134 peut remplacer un au r12??
Je ne savais pas.
Merci