Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» logique d'une CF n?®gative

logique d'une CF n?®gative#464

8Contributeur(s)
BA43mimifrigoPeiofifiamarAircofrigo
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
je comprends avoir trop perturbé les choses, cependant la seule chose que je veux avoir c'est que comprendre cette logique de 2 thermostats posés l'un près de l'autre et réglés : consigne -20 , différentiel 8° (-12°C il reprend)

au premier démarrage les 2 groupe fonctionne en même temps, lorsque on atteint -20°C , l'un parmi les 2 va s'arrêter (thermostat difficile à régler excat : thermostat à vis) .. l'autre continu à travailler pour pourvoir attenidre lui aussi les -20°C réglés sur son thermostat, après tout ça et après l'arrêt des 2 groupe, la température baisse pour atteindre -12 et l'un des 2 groupe va démarrer on laissant l'autre en arrêt, et il ne va pas démmarrer (logiquement) parceque il n'atteindra jamais -12 réglés sur son thermostat il va rester en sommeil pour de bon .....
Peio Peioicon_post
Si les évapos ne sont pas face à face, tu n'as pas de risque d'incidence du flux d'air de l'un sur l'autre.

Tu as tout compris Bassy, par contre écoutes Mimifrigo et permutes le fonctionnement des équipements régulièrement (tous les 6 mois, 1 ans pendant tes visites d'entretien par exemple).
icon_post
waaw merci pour vous tous mes chères collègues.

Alors un seul qui va travailler pendant 06 mois ...... :#
Peio Peioicon_post
Où est les problème ? Tu n'as jamais vu une chambre qui fonctionne avec un seul groupe toute l'année ?
Et sans la sécurité d'un équipement de secours.
Si tu veux tu peux les permuter tous les 3 mois, tous les jours ou même toutes les heures si tu dors sur place.
fifi fifiicon_post
Salut à tous

Nous avons le même système que celui de Bassy 2 instal négatives dans la même chambre froide, toutes les 2 réglées à la même valeur: -20°
Par une horloge et un relayage un groupe fonctionne 12h et l'autre 12h, en cas de défaut un contact nous permet de basculer sur le groupe qui est en attente et d'enclencher une alarme visuelle et sonore.
Tout fonctionne parfaitement depuis plus de 10 ans maintenant
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
mimifrigo mimifrigoicon_post
attention sur certain thermostats

même principe qu'un pressostat

consigne - 20 °C >> point de fermeture ( contact ferme quand température monte )

avec différentiel 8 >> coupure à -28° C

à vérifier ??
icon_post
je verrais mieux les compresseur en push pull
le 1 descend a t° et s'arrete le 2 redescend a - t° .....
pas plus simple de mettre 1 seul compresseur plus puissant :#
fifi fifiicon_post
Salut Xavier

Si tu ne mets qu'un seul compresseur plus puissant et qu'il tombe en panne ta chambre ne fonctionne plus, par contre si tu as deux instal indépendantes tu es secouru à 100% quelquesoit le problème.
A moins qu'une bombe tombe sur ton instal ;-)
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
icon_post
salut fifi ....
pas mal le coup de roue de secour...
une histoire belge ....sourire :=!
amar amaricon_post
tu es sur que c 2 thermostat de secu? c pas un thermostat de fin de deg au cas ou