si ta vitrine est à 20°C il n'y a pas de bouchon de glace



si si !! 20° c'est chaud pour une vitrine :-P !
gautron gautronicon_post
salut,
apres remplacement du batonnet, charge au gramme pres, impeccable
a+
mars marsicon_post
Eh bien super! :=!

c'est circuit son capricieux.

J'ai un site équipé de plein de meuble de la sorte, la charge en fluide bonne car récup correcte au vu des différent manos posés ( du genre 280 grs pour 320grs c'est encore correct).

Puis à chaque fois une dizaine de meubles différents, un bon soufflage azote,un deshy hercule neuf une recharge neuve de fluide et nickel à chaque fois.

Au passage je profitait toujours de mettre un hercule avec une reservation pour mettre un shrader, et remplacement de la valve aspi.

8-)

mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour ,

n'oublies pas que ce manque de gaz est du à une fuite que même si elle est trop petite pour que tu l'ai détectée , reviendra un jour oû l'autre . Sans doute l'évaporateur qui devient poreux