Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Condenseur a eau

Condenseur a eau#4808

7Contributeur(s)
gautronfrigoristedu59Adrienchouchen56marsfrigopatheBA43
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
gautron gautronicon_post
Perso , g toujour a l arret du cp charger en vapeur puis demarrage cp et affinage en likide

Pas besoin de bridage etc...

Ma question etait en fait juste de savoir s il fallait laisser le debit d eau pendant tirage o vide?
A+
frigopathe frigopatheicon_post
charge en vapeur si ton instal fait 100grammes et au 134a, si t'as du 407c tu fais une grave erreur et si la charge est importante (10, 50,100,500 kg) ton patron lache de la main d'oeuvre pour rien.
bref, non pour le tirage au vide, il n'y a pas d'échange entre les mediums
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
BA43 BA43icon_post
salut à tous
bloque la vanne présostatique en position ouverte pendant la récup pour éviter de geler les tubes du condenseur ensuite tu échange ton cp comme d'hab
pendant le tirage à vide pas besoin de laisser couler l'eau car comme tu n'as plus de fluid tu ne peut pas geler pour la charge tu envoi en gros 1/2 dela capacité utile + 10% du réservoir liquide (ou dans ton cas du condenseur)en liquide par la vanne hp tu met ton install en route et tu complète ensuite par l'aspiration en vapeur en mesurant le sous refroidissement .savoir que avec les fluids zéotropes pour qu'ils restent homogènes tu doit sortir de ta bouteille en liquide et créer une perte de charge au niveau des vannes pour que le cp aspire uniquement de la vapeur
à coeur vaillant rien d'impossible