Bonjour, je rreviens sur l'histoire du voyant qui est un piege si on va trop vite, je m'explique:
j'ai eu une cf negative avec groupe silensys et le voyant monté d'origine est à plat au bas d la bouteille donc forcément remplit même si le SR est faible, dans mon cas j'avais 3°c de sous refroidissment pour une HP à 40°c pour 30°c exterieur.
J'avais même un doute sur la presence ou pas de fluide et j'ai fermé la ligne liquide et j'ai bien vu le voyant se vider puis se remplir à l'ouverture malgré le manque de fluide.
Après recherge pour un SR de 6/7°C fonctionnement impec.
Donc la place du voyant est important afin d'avoir un estimatif de la presence ou pas de fluide.
En partie haute horizontale de bouteille il aurait surement bullé à fond , à la verticale mi bouteille il aurait surement été rempli ou quasi :b
La mesure du SR est la meilleur méthode afin d'avoir une idée de la charge.
Aussi dans mon cas la sortie condenseur était quasi à l'ambiance donc autre signe du manque de fluide.