salut

comme motiok les incondensables me semble une bonne piste, a ecarté au moins!!
AGFroid
Peio Peioicon_post
Bonjour,
Je vote aussi pour les incondensables.
Une autre panne un peu similaire existe, mais elle est rarissime, et la bp serait très basse : il s'agit du tube plongeur du réservoir liquide cassé => la ligne liquide est alimentée en vapeurs, on charge à bloc, la hp monte mais le voyant ne se remplit pas et la bp ne ne décolle pas...
cedric29 cedric29icon_post
tu as fait un test azote après ton remplacement de vanne?
xavierc xaviercicon_post
Citation : mimifrigo 

bonjour

à cause de la fuite , je pense que le gaz s'est trop décomposé  

Bonjour,
Piste a écarter, le R404A ne peux pas se déphaser de + de 0.5 °c, donc non mesurable avec nos outils ...
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne soiree a ts
perso,je ne suis pas d accord avec ni les incondensables,ni la piste de maitre et ami pieo "tube plangeur".
si nous etions en presence d incondensable,le SR au contraire il serais meme tres important ( adition des pression du ff et des incondensables) hors que notre ami a un SR que de 2 :b et par ailleur il dit (Sinon chambre à 4°, hp 42°c, Bp -5°c, t°aspi cp 7°) ce ne corespond pas a une bp qui souffre de presence d incondensable ;-) .un delta T total de 9k une SC totale de 12K pour moi y a pas d incondensables.
pour le tube plangeur si il se casse de facon a n aspirer que les vapeurs en partie haute de la bouteille,pour moi c est la coupure bp assurer.
vous avez tres certainement de meilleures connaissances que moi en refrigiration,alors je prend ts les arguments qui me donne tord.attention je ne le dit pas sous le ton de la defiance.
voici la piste que j avance et dite moi ce que vous en pensez.le condenseur etant sur dimensionner par raport au couple cp/evap,il est normal que tu n ait qu un petit SR,je pense que pour mesurer le SR tu devrais colmater une partie du condenseur mais il faudra que tu vois avaec le constructeur. je m explique:carrier surdimensionnent leur condenseur sur les GEG,et si tu fait une mesure de SR traditionnelle tu risque d avoire un SR trop petit,donc ils preconisent de colmater une partie du condenseur jusqua atteindre une T° de condensation entre 50 et 55° et uniquement avec cette condition tu aura la vrais valeur du SR.pour moi si ta bp et bonne et appriori elle est sauf si ton evap a ete selectioné pour un autre delta T total.si la descente en T° se fait bien,ne te prend pas la tete avec le SR qui ne grimpe pas,met la charge que tes predecesseures ont mis,et c est tt.cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
oxtar oxtaricon_post
Salut à ts,

Ok motiok je comprend mieux ta vanne, c est vrai que je n ai pas tester sur le cop les incondensable , dépanner pour que sa tourne...
Mais c est un forte possibilité que de l air soit rentrer pendant le pump down, j ai juste contrôler mon voyant qui était nickel, mais contrôle qui est assez grossier!

De toute façon, inter demain je remplace la vem, deshy, etc, et à mon avis je récupérai la charge et recharge en fluide neuf, étant donné que je n ai pas bcp de charge.
Toute les pistes sont intéressantes, vrai que le tube plongeur donne les même similitudes..., mais l instal à qq mois, sa serait pas de chance :#
Adel, je vois c que tu veux dire :# mais sur des geg, tu a souvent un ventilo réguler qui te maintien ta hp
Je fais un Check demain et je vous informes news :-D
frigopathe frigopatheicon_post
salut les gars,
petite anomalie, non????

Un s/r de 2°C avec un voyant liquide/vapeur.
L'idéal serait de prendre la pression sur la bouteille liquide, de mesurer la température liquide lorsque la HP est stable.Mais avant tout d'étalonner ses manos et thermométre.
a mon avis ton s/r doit être au plus prés des 0°C.

Quelques questions
1 - lorsque la chambre est tombée en panne, qu' avait t'il dedans?

2 - Y'a t'il une chance que les produits soient montés en température?

3 - quelle est la section de ta ligne liquide.

4 - n'est il pas bizarre qu'en travaillant aux environs de 3.5 à 4 bars, on regle un pressostat pump down si bas que l'on puisse aspirer de l'air en cas de fuite, qui de plus est sur l'électrovanne liquide.

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

ne pas prende les pannes de manière individuelle.
ici: présence d'incondensable + manque de FF = HP trop haute certes mais vu le manque de FF malgré la présence d'incondensable, le SR chute.
à+
frigopathe frigopatheicon_post
ca dépend de la quantité du manque de charge et de la quantité d'incondensables dans le circuit.

si tel était le cas la BP ne serait pas aussi haute et la chambre ne serait pas à 4°C
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
haloha halohaicon_post
yep! et bien moi je dis detendeur :-D :-D bloqué!
un echec ? on rebondit !