la raison de la casse de l ancien je ne la connais pas c est pas moi qui l a remplacé
frigopathe
un détendeur qui dégueule quand t'évapore sous 0 c'est facile a voir ou a suspecter, lorsque t'évapore à 15°C c'est autre chose, les sensations visuelles et tactile ne sont pas les mêmes
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
cedric29
pour avoir une bp aussi haute ,il faut
soit une hp trop haute
soit des clapets hs
soit un compresseur incappable d'aspirer la totalité du gaz evaporé
frigopathe
t'as oublié détendeur trop ouvert
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
cedric29
Citation : frigopathe
t'as oublié détendeur trop ouvert
http://www.hcfroid.fr/
effectivement ,donc besoin de connaitre la sc
duss
Incondensables?!
Doué en tout, Bon à rien!
adel0128
non ce n est pas des incondensables
glagla
bonsoir a tous
adel, peux tu nous dire si le nouveau groupe est identique a l'ancien, sinon donne nous la taille du local poubelle, la référence du groupe et de l'evapo, et on sera fixé a savoir si ton groupe est trop court ou non :-P
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
mars
les groupes uh exixte en basse , moyenne, et haute pression d'aspiration, donc même si la puissance est au rendez vous si le compresseur n'est pas prévu mecaniquement pour tourner à ces pressions et bien faut recommencer l'install.
Et oui +1 Glagla il nous faut les dimensions chambre ainsi que les references materiels.