Bonjour les filles,
Citation : acet pour info installation non récente changement de deux compresseurs et quand j'ai recuperer je fluide j'ai récupérer que la moitié de l'instal il y avait des fuite de partout.
Cela ne vous paraît pas un peu bizarre, notre ami nous dit " qu'il n'a récupéré que la moitié de la charge "
Or, il est sur une installation centralisée ... et donc, avec une bouteille liquide et très certainement une " certaine " longueur de tuyauterie... alors, comment peut-il savoir la quantité de FF contenue dans l'installation???!!!
On est pas sur une clim, où là, le poids de FF est marqué dessus, il n'y a qu'à lire!!
Prenons les choses dans l'ordre!!
Dans un premier temps, ne sois ( pas trop ) focalisé sur tes surchauffes.... mais assures-toi, en premier lieu ... que ton circuit n'ait aucune fuite!! Et quand tu seras certain que c'est étanche, tu affineras tes surchauffes!
Alors acet, un détail nous aurait-il manqué??
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a