Bonjour legentleman,
Dans ton précédent message, tu disais ceci :
Citation : legentleman pour trancher ( donc, une certitude?! ) verifie ta temperature à l'entrée du detendeur, s'il y a un grand ecart par rapport à la sortie condenseur tu peux eliminer la panne du detendeur, et s'il n y a pas de delta important sur le deshydrateur, c'est qu'on est en presence de flash gaz , du a la longeur de tuyauterie.
tu seras daccord avec moi que s'il ya un grand delta entre sortie condenseur et entree detendeur, la ligne liquide a un probleme, ces deux temperatures sont essentielles pour eliminer la panne de la predetente
Mais ce raisonnement est faux!!
Le détendeur peut très bien ne pas ouvrir ( ou insuffisamment ) et te donner cette énorme surchauffe, car il est hs!! :b
Aujourd'hui, on est déjà moins sûr ... :-D
Citation : legentleman supposons ( c'est déjà moins sûr?!) tu seras daccord avec moi que s'il ya un grand delta entre sortie condenseur et entree detendeur, la ligne liquide a un probleme, ces deux temperatures sont essentielles pour eliminer la panne de la predetente
Tu deviens déjà plus raisonnable :=! , mais pour l'instant, rien ne te permet de dire qu'on alimente mal le détendeur!! Donc, tu ne peux affirmer qu'on est en flash-gaz!!
Pour l'instant, il peut y avoir un manque de ff ( cause T° condensation me paraît basse )!
Qui dit manque de ff .... va généralement avec recherche de fuite(s), tirage au vide et recharge en ff neuf ( car on est sur du R407A )!
Cerise sur le gateau :mise sous azote pendant 24h... ( avant de refaire la charge, bien sûr ) :-D :-D
Tant que le circuit est ouvert, notre ami aura la possibilité de vérifier le fonctionnement du détendeur ( et de le remplacer ) au cas si nécessaire.
Cela ne te paraît pas plus logique??
@+