Je me trompe peut etre mais il y a bien ton équivalent
Doué en tout, Bon à rien!
mars marsicon_post
Alors là méa culpa :paf :paf

donc il y a bien équivalence :-o

bon le probleme serait autre alors :#

à creuser et encore milles excuses pour avoir lu un peu trop vite.

Merci à vous , je vous tiens au jus sur le dépannage.

frigopathe frigopatheicon_post
mon fournisseur est GFF et si tu va sur son catalogue le CAJ 4476Y est quand même 20% plus puissant, ce n'est peut être pas négligeable, par contre ces 20% ce retrouve aussi sur ton condenseur.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
pierra pierraicon_post
Bonsoir a tous,

Mars si ca peux t'aider la doc stoppil, tu doit avoir ce modele. SP 200
http://stoppil.fr/telechpanif/SP%20200%20F-090526.pdf
Tu as leurs coordonnées à la fin de la doc.

Il y a un moment que j'ai pas fait une de ces vacheries la, mais je pencherais pour un condenseur trop petit, et ou compresseur trop juste.
Sur les dompresseurs electrolux, pour mettre fait avoir par le passé, si compresseur hs je change le groupe de condensation sytématiquement par un UH, un peu plus puissant ( au cas par cas). Perso, j'appellerais stoppil, il pourront te donner la bonne equivalence, Le dt sur leur machine est de 15°c, pas négligeable.

A+
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
marcel11 marcel11icon_post
un compresseur trop petit ne donne t il bp forte et une hp basse ce qui n'est pas le cas de mars
pierra pierraicon_post
Oui effectivement tu as raison, j'ai lu trop vite le post.

Mea culpa
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
agfroid agfroidicon_post
salut

et l'eau à refroidir elle est a combien enT° à la remise en service??

si la bp est à +10°c pour une eau à 20°c c'est correct!

la bp baissera au fur et à mesure que la T° de l'eau baisse aussi!!

sinon excés de charge ou incondensables!

A+
AGFroid
mars marsicon_post
Alors la bonne réponse c'est vous et l'idiot de service c'est moi :paf :paf

Effectivement DT de 15°c à prendre en compte et température au démarrage de l'eau à +24°C, bonne réponse de Agfroid :b :=!
Bon c'est en service et ça met du temps à descendre c'est affolant, en plus les boulangers tirent sur la pompe doseuse donc ça n'arrète pas de remonter, heureusement demain c'est férié le groupe va reguler tranquil.
merci à vous tous en tout cas , comme d'habitude vive la solidarité sur le site, merci à pierra pour la doc ;-) c'est tout à fait cette machine.

Oui une prochaine fois on partira sur un groupe complet et plus puissant :-D