Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Question delta!

Question delta!#5282

7Contributeur(s)
fifitugaVisiteurlambelnetsufrigopatheguitalsmars
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
guitals guitalsicon_post
il faut demander a notre amis ya que lui qui peu nous dire s'il parlé de la To ou de la reprise
moi je dit ça, je dit rien.
netsu netsuicon_post
AU FAIT

la capture montre seulement les sondes de reprise et de soufflage d'air du bac
le froid est un état d'esprit.
frigopathe frigopatheicon_post
oups, le mots aspiration m'a trompé, je prefere reprise
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
mars marsicon_post
bah sans couvercle ça marche drolement bien
:=!

guitals guitalsicon_post
alors fifi tu parle de la température d'evaporation ou de la reprise?
moi je dit ça, je dit rien.
fifituga fifitugaicon_post
Bonsoir les amis!
Merci d'avoir répondu! Je voulais parler du delta T de l'air! Je me suis mal exprimé!
guitals guitalsicon_post
alors oubli mon histoire de glissement.
mais tu peu quand même le retenir, sa peu servir
moi je dit ça, je dit rien.
netsu netsuicon_post
Citation : mars 

bah sans couvercle ça marche drolement bien


C'est parce qu'il sagit d'un meuble mixte mais le bac et le placard sont indépendant avec une batterie et un automate pour chacun(enfin un automate pour 2 bacs et un pour 2 placard) 8-)
le froid est un état d'esprit.
frigopathe frigopatheicon_post
tes courbes sont plus que parfaites, je suis surpris qu'il n'y ai pas de couvercles.
Aucune derive de températures, descente en température apres degivrage tres rapide, malgré le delestage les t° ne bronchent pas.

STP, trouve moi les reglages
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
netsu netsuicon_post
Citation : frigopathe 

tes courbes sont plus que parfaites, je suis surpris qu'il n'y ai pas de couvercles.
Aucune derive de températures, descente en température apres degivrage tres rapide, malgré le delestage les t° ne bronchent pas.

STP, trouve moi les reglages


TROUVE :b :b

Régul au souflage:-28/-26
Consigne de Fin Deg :10°C
Fin de délestage:-17°C

Et voilà rien de nouveau sous le soleil!!! :-D
le froid est un état d'esprit.