Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» [R?®solu] - R?®glage pressostats sur une centrale frigorifique

[R?®solu] - R?®glage pressostats sur une centrale frigorifique#5337

8Contributeur(s)
thanhtu5013Lukycoldfifimajorglaglaclimafrifrigopathemars
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
frigopathe frigopatheicon_post
fais des propositions, car je crois qu'ici on ne fait pas les devoirs a la place des éléves. ;-)
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
thanhtu5013 thanhtu5013icon_post
Citation : frigopathe 

fais des propositions, car je crois qu'ici on ne fait pas les devoirs a la place des éléves. ;-)
 

Alors sachant qu'en général, la température moyenne de condensation dans une installation frigorifique, c'est 45°C.

Je pencherais pour régler le 1er ventilateur piloté par le variateur de vitesse à 43°C en plein régime.

Je réglerais le second ventilateur à 47°C pour l'enclenchement, et donc 43°C pour la coupure.

C'est comme ça que je résonnerais. Si je dis des bêtises, corrigez moi. :-)


Message édité par : thanhtu5013 / 08-09-2012 10:46

mars marsicon_post
le principe est bien mais tes valeures mauvaises à moins que t'es plein au as :b 45°C je te dis pas le taux de compression et la facture electrique, sauf si c'est toi qui pédale :b
non sérieusement un hp à 35 c'est déjà pas mal et 2eme ventilo à 38° tu economise déjà pas mal et tu fonctionnes bien.
Après si t'as assez de puissance et que tes détendeurs suivent, tu peux même aller à 32°C



Message édité par : mars / 08-09-2012 11:56