fais des propositions, car je crois qu'ici on ne fait pas les devoirs a la place des éléves. ;-)
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
thanhtu5013
Citation : frigopathe
fais des propositions, car je crois qu'ici on ne fait pas les devoirs a la place des éléves. ;-)
Alors sachant qu'en général, la température moyenne de condensation dans une installation frigorifique, c'est 45°C.
Je pencherais pour régler le 1er ventilateur piloté par le variateur de vitesse à 43°C en plein régime.
Je réglerais le second ventilateur à 47°C pour l'enclenchement, et donc 43°C pour la coupure.
C'est comme ça que je résonnerais. Si je dis des bêtises, corrigez moi. :-)
Message édité par : thanhtu5013 / 08-09-2012 10:46
mars
le principe est bien mais tes valeures mauvaises à moins que t'es plein au as :b 45°C je te dis pas le taux de compression et la facture electrique, sauf si c'est toi qui pédale :b
non sérieusement un hp à 35 c'est déjà pas mal et 2eme ventilo à 38° tu economise déjà pas mal et tu fonctionnes bien.
Après si t'as assez de puissance et que tes détendeurs suivent, tu peux même aller à 32°C