Bonjour,
Le déshydrateur est 100% efficace,............................ quand l'installation fonctionne correctement ! :-D
Tu ne peux concevoir un organe efficace dans tous les cas de fonctionnement!
Xavier
le froid est un état d'esprit.
Oui, certes :jap: Je ne peux que m'incliner... :-D
Mais j'ai quand même transmis au BE pour qu'ils fassent monter les déshy des prochaines cascades avec départ liquide saturé aprés les sous refroidisseurs, ça ne coute rien et c'est toujours ça de gagné. :b
le froid est un état d'esprit.
mimifrigo
bonjour
pour les deshy et voyants classiques perso je les monte en position verticale . C'est une façon de s'assurer que le fluide traverse toute la surface utile du déshy