bon jvais pousser à l'azote et bien voir en rebrasant + charge
sinon CP HS (petit compresseur cubigel sc....)
mimifrigo mimifrigoicon_post
Citation : gautron 
et le compresseur demarre bien, pression ok mais n'ayant pas de hp sur ce petit circuit, je pencherais plus sur un bouchon capillaire...


pression ok ??
1/ quelle est la valeur de ta BP .
2/ entends tu un sifflement dans le meuble
3/ quand tu arretes le compresseur la BP remonte t'elle ??

si tu réponds oui à 2 et 3 ce n'est pas un bouchon mais certainement un manque de gaz