Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Groupe plus puissant

Groupe plus puissant#5671

12Contributeur(s)
rmqglaglamimifrigomarsfrigopatheBA43biloutedmarcoOcteboFrigorielombardlegentleman
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
mars marsicon_post
Dans son premier post :b

le début de sa question est là: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5657&forum=1

merci biloute :=!

mars marsicon_post
De ce que j'ai vu si tu passes ce groupe au R134a tes puissances se rapprochent mieux , mais ça dépend dans quelle région tu te trouve car si en été il fait chaud ou si ton local n'est pas assez ventilé et bien au R404a tu sera un peu plus puissant mais en condensant plus haut tu fera chuter ta puissance et ainsi tu te rapprochera plus de celle de ton évapo.
Ne pas oublier , une augmentation de ta HP c'est une facture électrique qui decolle aussi. Il faut sur table tous les avantages et inconvénient , mais le mieux reste encore un groupe dimenssionné pour le bon évapo avec une legere reserve de puissance desus du genre 20% c'est pas mal.
Après ça dépend si le matériel tu l'as déjà, dans ce cas c'est toi qui voit maintenant, autrement tu peux prendre un évapo plus gros pour coller au mieux à ta puissance groupe à condition qu'il passe dans ta chambre, et en plus à -2°C il faut un degivrage electrique , donc il faut laisser la place lors d'une intervention pour le remplacement des resistances.
Et vice versa si tu possède déjà l'évapo.

Octebo Octeboicon_post
<
a une température de -2 mon evap est de 7.5 kw, mon groupe est de 11 kw selon le tableau>>

Pour avoir une réponse précise il faudrait des données précises, pour un évaporateur 7.5Kw à -2°C ne veut pas dire grand chose, il faudrait connaitre le delta T (6,8,10°C)
Idem pour le compresseur, 11kw dans quelle conditions ? à -10°C à -30°C avec quelle température de condensation ?

Allez au boulot. 8-)
rmq rmqicon_post
Citation : Octebo 

<
a une température de -2 mon evap est de 7.5 kw, mon groupe est de 11 kw selon le tableau>>

Pour avoir une réponse précise il faudrait des données précises, pour un évaporateur 7.5Kw à -2°C ne veut pas dire grand chose, il faudrait connaitre le delta T (6,8,10°C)
Idem pour le compresseur, 11kw dans quelle conditions ? à -10°C à -30°C avec quelle température de condensation ?

Allez au boulot. 8-)
 


Merci pour ta reponse, mais si tu veux continuer sur le sujet voila le lien :

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5657&forum=1
Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir vu que votre compresseur est beaucoup plus puissant pensez a bien le refroidir car sa duree de vie sera limitee
ouvrir le detendeur ou mettre un capillaire avec diametre interieur plus gros
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
lombard lombardicon_post
Bonjour , Si tu dois imperativement faire fonctionner l'ensemble . Je ne vois q'une solution : injection de gaz chauds apres le détendeur avec une CPLE + mélangeur liquide vapeur . Quant au rendement de l'installation !!!!!!!!!!!!!!!!
rmq rmqicon_post
bonjour

Voila, l'ensemble groupe et evap sont montés, les premières signes ne donnent rien de grave, tout va bien pour l'instant, je teste encore....

merci
legentleman legentlemanicon_post
Citation : lombard 

Bonjour , Si tu dois imperativement faire fonctionner l'ensemble . Je ne vois q'une solution : injection de gaz chauds apres le détendeur avec une CPLE + mélangeur liquide vapeur . Quant au rendement de l'installation !!!!!!!!!!!!!!!! 

excellente suggestion, tu fais reference a un regulateur de capacite je suppose, il peut aussi le bipasser sur l'aspiration du compresseur pour reduire la puissance.il faudra qu'il le regle jusqua ce que la surchauffe remonte