salut les givrés
bouteillon d'huile givré en hiver , souvent a cause de coup de liquide + centrale qui s'arrette car hiver . d'ou l'interet de la detente electrique avec mop.
a bientot
martel17
voila j'ai une centrake positive 4 compresseurs semi-hermétiques Octagon® Bitzer
Application R404A moyenne température : version CKR…ZC. Compresseurs type 4NCS-20.2Y. Huile ester BSE 32 et reservoir tecnac 99l avec 9 pressostat kp2 danfoss et 3 pressostat kp5 hp
RETOUR D’HUILE
• Régulateurs de niveau d’huile mécaniques à flotteur avec
vanne d’isolement sur chaque compresseur.
• Réservoir 7 litres avec voyants de niveau, vannes d’isolement, clapet différentiel de dégazage dans collecteur
d’aspiration taré à 1,4 bar, voyant et filtre sur admission huile.
• Raccordements par tuyaux souples (séparateur, réservoir,
contrôleurs)
• Séparateur d’huile à flotteur non démontable avec pré-charge
d’huile.
• Boîtier filtre démontable avec cartouche feutre
(mise en service uniquement) et prise Schrader pour aspiration
•Collecteur cuivre pour aspiration et refoulment
drag
salut martel
as tu ton collecteur bien givré blanc ?
deshuileur a flotteur non démontable, je connais pas
bye
frigopathe
les seuls facteurs qui font permuter une centrale en secours, BP trop haute temporisée, HP trop haute instantanée et eventuellement un défaut auxiliaire sorti de l'automate.
Quelles sont les applications des postes?
Par rapport aux conditions de températures des postes, regler la centrale à "T°mini des postes-DT demandé"
Si ton point de consigne des cf est +10, tu regles ta bp à environ 0°C (5 bars)
Ton BP encadrement doit etre un KP1, avec reglage maxi 7.5bars (11.1°C), donc differentiel entre reglage BP regule et BP encadrement 2.5 bar.On s'apercois egalement que la valeur maxi du BP encadrement (11°) correspond sensiblement au point de consigne des cf+ dif d'enclenchement, donc pour eviter les bascules en manu il est imperatif que tu regles la tempo encadrement a une valeur superieure à la tempo d'enclenchement des compresseurs.
Pour la regul HP, y a t'il de la HP flottante?
Quels sont tes détendeurs?
Qu'à prévu le BE?
L'idéal serait de voir comment fonctionne ta centrale par exemple a HP=35°C et d'affiner ensuite suivant le foisonnement des postes.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
frigopathe
Pour le manque de freon, c'est lorsque la centrale est arretée?
Normalement les vem sont asservies a la marche des compreseurs.
Il faut egalement verifier que toutes tes vem ferment bien, que tes detendeurs ne degueulent pas
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
martel17
non ya pas de givre dans mon collecteur
martel17
oui pour le manque de freon, c'est lorsque la centrale est arretée merci bcp pr tes consignes fabrice
Message édité par : martel17 / 12-01-2013 18:53
martel17
et prk les pressosat de huile des compresseur sont coupé sur 3 et 1 pas ?
frigopathe
Verifier les crepines d'huile dans les carters
verifier surchauffe en ligne
verifier erreur de cablage sur la chaine de securité
Defaillance du pressostat
Manque d'huile
Vanne d'arret cote pot Acr fermé