je viens de changer le deshy 036 par un 56 et je tire au vide toute la nuit donc remise en route demain matin la buse du detendeur etait cahger en huile :#
mars marsicon_post
fais gaffe de pas aspirer ta buse avec ce tirage au vide intense.

Pas la peine de me montrer le chemin , je connais la sortie :b :-D

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : dudu01 

je viens de changer le deshy 036 par un 56 et je tire au vide toute la nuit donc remise en route demain matin la buse du detendeur etait cahger en huile :#  

bonsoir,

tu viens de changer :-o donc tu n'avais pas changé!!
c'est une infraction aux règles de l'art très cher :-|
pourquoi ne pas répondre aux questions posées?,
3. avez vous remis du FF neuf ou vous avez laissé le même?
4. il y a une VEM dans votre circuit; ne pas oublier de l'ouvrir pour le tirage si c'est une NF!!
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
dudu01 dudu01icon_post
salut
j avais tire au vide 2 h vue la petite instal et mis du ff neuf
1 ere intervention sur le groupe.
apres plus de 10 exp chez mon ancien boss on ne changeait pas tous le tp les deshys et sa marchait
la vem est ouverte de plus je tire au vide par l evaporateur qui a des prises de pression
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,

désolé pour les remarques, mais j'avais pas relu ta présentation; certes tu as un bagage derrière toi :-D

parfois on a des débutants de chez débutants; et j'ai tendance à rappeler les bases de chez bases :-D 8-)
mais bon c'est pas méchant 8-)
maintenant même après 20 ans de métier on peut passer juste à côté de l'essentiel...juste par inattention ou autres..

y a pas un comique qui est intervenu juste avant toi??
ça aussi ça peut réserver des surprises; on cherche une panne logique; au lieu de penser sabotage d'idiot :=! :b

vive la vie vive les différences :-) ;-)

à+
dudu01 dudu01icon_post
re,
pour le comique je ne sais pas car pas de trace chez le client.
je n ai as pense au sabotage d idiot deja que s est du zanotti et la cliente ma dit que le boulot avait ete sous traite
mal monte: la porte de la cf - jour au niveau des joints et j en passe a+
dudu01 dudu01icon_post
bonjour
:b merci
pour les conseils
probleme resolu
a bientot :=!
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

c'est gentil de nous dire que ton problème est résolu!!!

mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître la panne que tu avais!!
donc j'ai dé-résolu ton post que tu puisses nous en dire plus.

merci et à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
dudu01 dudu01icon_post
bonjour :-P
il s avere que des frigo*riste (triste)
etaient deja interevenu plusieur fois
cp deja remplace et j en passe,
apres redemontage du deshy celui ci etait charge en humidite donc j ai remit un dcy 052 et le tirage au vide sur 12 h a suffit :b
a+