Merci pour les infos
Par contre sur un lineaire de 4 meubles j'ai mis un seul capteur AKS
Faut il brancher les 3 fils 30-31-32 sur chaque régulateur ou un seul pour l'alim et ponter le signal en 32 de régulateur en régulateur?
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
mars marsicon_post
Bonsoir, normalement si ta vitrine a été commandée comme ça tu as la boite à borne à borne Bonnet qui est livrée et effectivement tu pontes les 30/31/32.
Vérifies bien les câblages constructeurs, car des inversions signal/+/- arrivent des fois.
Vérifies l'état de câblage sur la boite Bonnet car sertissage cosses dorées pas assez fort.
Le mieux tu refais la boite avec des Wago à leviers et comme ça pas de problème.
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

pour ma part je ponte egalement 30-31-32

même remarque que mars au niveau du sertissage des cosses quand les vitrine arrivent avec les regulateur et capteur cabler, donc pour ma part j'ai une methode plus radical et moins honnereuse que mars, j'enlève toutes ces fameuse boite de raccordement (qui finalement n'est qu'un domino ameliorer) et je branche le capteur de pression directement sur mon regulateur et mes pontages sont fait avec un simple cable téléphone SYT 9/10e 2 paires cela marche très bien et au moins avec le câble syt tu ne te fait pas chier a cabler car le bornier du régulateur est vraiment de taille réduite :-| :-|
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
TINOU TINOUicon_post
Re merci pour les infos
demain c en froid
Bonne soirée
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
mars marsicon_post
c'est vrai Glagla mais dans mon cas c'était l'exemple d'un AKS sous vitrine et AKC au dessus :b :-D , effectivement les ponts avec du 4g1 ou 4g0.75, je recable toujours la terre :b :paf ,

drag dragicon_post
BONJOUR
il y avait effectivement des prises en glace sur les portes surg Ampléo de 2010 . je mettais le fin de deg a 30°c pour dégivrer correctement 1 fois par jour..
on en a installé en 2012 (je n'ai pas suivi l,install )et là ,pas de problème.
je ne sais pas si bonnet a changé quelque chose dessus..
a plus