martel17 martel17icon_post
ma temperature de consigne elle est régler a - 18 c sa fait 3 mois maintenat quel est a cette temperature et elle fonctionner bien jusque la mais aujourdui soudainemant elle est désendu toute seul a - 13 c apres jusqu'a - 8 et maintenant elle ne depasse méme pas -1 c
cedric29 cedric29icon_post
-1 et est ce que le compresseur tourne ?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,


s'il décrivait déjà mieux ses soucis....et s'il répondait aux questions que l'on pose......ça pourrait déjà aider :-D

mais bon.

maintenant, pour moi sa panne de courant c'est du pipeau; il a pu voir les ventilos, le compresseur, le régulateur qui affiche -8

et il a pas eu le temps de mettre ses mains pour palper les températures? ou mettre un thermomètre rien nada :paf :paf

soit
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
allez, je vote pour une fuite :b
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
martel17 martel17icon_post
j'ai nettoyer mon condenseur vérifier s'il y'avais une fuite mais nn rien :-?
cedric29 cedric29icon_post
moi je vote pour un troll
martel17 martel17icon_post
oui le compresseur tourne
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
et pendant tout ce temps t'as pas eu le temps de poser tes manos??

n'oublies pas de les tirer au vide avant d'ouvrir la vanne
au cas où ta BP serait sous 0 et aspire l'air de tes tuyaux
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
cedric29 cedric29icon_post
ok ok ,le compresseur tourne et dès que tu approches tes manos le courant se coupe.
Quelqu'un a une piste ,trop dur pour moi


Message édité par : cedric29 / 30-05-2013 21:35

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
quelle méthode de recherche de fuite?

et partout sur l'install le recherche?

et avec l'install à l'arrêt ou en fonctionnement ta recherche?
aircofrigo