bonjourmoi je mettrais 2 hygrostats quand l'humidite est trop elevee on enclenche une resistance pour soliciter le froid et donc d'assecher et un autre pour alimenter un e vanne d'eau
un regle a 52% l'autre 48
j'ai fabrique un deshydrateur pour avoir une humidite le plus proche de zero dans un piece de 5m par 2m le client m'"a demande entre 10 % maximum d'hygrometrie c'etait pour assembler des moteurs qui utilisaient comme carburant le sel
et si il y a trace d'humidite dans le sel la combustion peut avoir des rates donc un conservateur a saucisson ça devrait etre tranquille
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
chouchen56 chouchen56icon_post
J ai mis en service plusieurs CF qui servaient pour la pousse du mycélium (pousse du champignon).

Contrôle hygrométrique par automate, débit d'air adapté au différentes phases de la pousse, températures et HR adaptés a l' identique.
le plus d' une cta avec batterie a eau c'est la variation de debit d'air qu'elle autorise contrairement a un système a détente direct simple.

bien sur un bon frigofere pourrais passer mais il n' aura pas de batterie chaude ;-)

Le refroidissement se faisais par une batterie EG avec glycol a -10 (dégivrage très rapide) , le chaud se faisait avec une batterie chaude pris sur réseau chaudière client (l' idée de Xavier est excellente pour le second condenseur)

Ca marchait très bien et ca se reglais malgré tout mieux qu un système en détente direct :b
bah c'est ça aussi !!!!

Message édité par : chouchen56 / 17-10-2013 19:42


Message édité par : chouchen56 / 17-10-2013 19:44

discus discusicon_post
salut les FRIGOLOS
Merci à tous pour vos réponses :=! :=!
@+DISCUS